Page 440 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼4方向天カセエアコンが冷えない? モグトラ 04/7/12(月) 22:47 ┣Re:4方向天カセエアコンが冷えない? punpun 04/7/12(月) 23:27 ┗Re:4方向天カセエアコンが冷えない? 晴 04/7/14(水) 9:22 ┗Re:4方向天カセエアコンが冷えない? ピッコ 04/7/14(水) 12:16 ┗Re:4方向天カセエアコンが冷えない? punpun 04/7/14(水) 12:59 ┗Re:4方向天カセエアコンが冷えない? モグトラ 04/7/17(土) 21:11 ┗Re:4方向天カセエアコンが冷えない? punpun 04/7/18(日) 9:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 4方向天カセエアコンが冷えない? ■名前 : モグトラ ■日付 : 04/7/12(月) 22:47 -------------------------------------------------------------------------
| 半年以上前に4方向吹き出しの天カセエアコン(4馬力) を施工したのでが、最近施主に方から、「全然冷えない」と 連絡がありました。施工した冷媒屋さんと調べた所、4つの吹出口の内 2つは冷たい空気が出ていたのですが、残りの2つは生ぬるい空気が 出ていました。冷媒屋さんも「こんなことは初めてで分からない」 と言っていました。エアコン内部が詰まっているのか?と思い、 中を見てみたのですが、なにも異常は無く、きれいすぎるぐらい きれいでした。こんなことって有るのでしょうか?どなたか、 同じ様な症状がでて、解決出来たという方がいましたら 教えてください。よろしくお願いします。 |
| 運転圧力などのデータはどうなっているのでしょうか? 室内機の4方向の吹きだし口で 4つとも同じ条件ではありません 運転状況(冷媒ガスの不足や回路の詰まり等)により 熱交換器入り口と出口付近ではかなりの温度差になります 室内機の風の温度がどうのと言う前に 運転圧力など基本を抑えているのでしょうか? |
| 機器そのものが不良品だった と言うことは無いんでしょうか? |
| 天カセの外気取込口に外気ダクトを接続していませんか? その場合吹出口により温度差が出る事があるのかもしれませんネ。 うちの事務所の天カセも4つの吹出しの内、2つはあまり冷たい風が 出ていないような気がします。 参考までに・・・ |
| >天カセの外気取込口に外気ダクトを接続していませんか? >その場合吹出口により温度差が出る事があるのかもしれませんネ。 ワタシも最初これを疑ったのですが 質問者自身が施工しているという事はこれではない という結論あってのことかと思いました で、運転データはどうなっていますか? 皆気になっています・・・ |
| >>天カセの外気取込口に外気ダクトを接続していませんか? >>その場合吹出口により温度差が出る事があるのかもしれませんネ。 > >ワタシも最初これを疑ったのですが >質問者自身が施工しているという事はこれではない >という結論あってのことかと思いました > >で、運転データはどうなっていますか? >皆気になっています・・・ 返事が遅くなってすいません。 冷媒圧力等の運転状態は問題ありませんでした。 が、外気は取り入れていないのですが、ダクトにて 2ヶ所に給気していました。(冷えていない吹出口から) これが原因なのでしょうか? |
| うーん 悩みますね 4方向の吹きだし口でダクトに接続しようが ルーバーのところから風を出そうが 風量はともかく冷気は出るものです 温度を確認したダクトって 本当にPACに接続されたダクトなんでしょうか? ちなみに運転圧力が正常で 冷えない場合(適正な能力のものが選定されているとして) 天カセの場合室内機のシュートサーキットにより 圧縮機の運転停止があります つまりパネルに隙間があり そこから自ら発した 冷気を再度吸い込み 設定温度に達したという事で スグにコンプレッサーが停止してしまう為に 冷えないという事になるのです |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━