Page 442 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調ダクト式風量について nhiro 04/7/14(水) 8:35 ┣Re:空調ダクト式風量について なかしん 04/7/14(水) 9:30 ┣Re:空調ダクト式風量について 白 04/7/14(水) 18:59 ┃ ┗Re:空調ダクト式風量について nhiro 04/7/14(水) 19:45 ┃ ┗Re:空調ダクト式風量について ぱんだ 04/7/14(水) 20:01 ┗Re:空調ダクト式風量について nhiro 04/7/21(水) 20:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調ダクト式風量について ■名前 : nhiro ■日付 : 04/7/14(水) 8:35 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて投稿します。 ダクト式空調で吹き出し口の風量が極端に少なくなって冷えなくなりました。設備は94年で8年ほど経過していますが、ここにきて冷えないということで現場に確認にいきました。 設備は大手会社が施工してりますので施工方法には全く問題はありません。450タイプに7台室内機がぶら下がっておりますが、そのうちのダクト方式の2台が冷えない症状です。調べていくと吸気フィルターが脱落したり、埃が一杯でしてこれで直ったと思ったのですが、吹き出しの風量がどうしても少ないのです。機種は2台のダクト方式とも160タイプです。吸い込みは各1個所、吹き出しは各6箇所です。 シロッコファンのハネを見ましたがそれ程までに埃が付着しているようにも見えませんでした。急に2台同じようになるとも思えず考え込んでしまいました。 ファンは中央にモーターがあり両側にシロッコファンを持つタイプで定速です。モータの回転は落ちているようには思えません。ファンを点検したのですがシロッコファンの両側に1ミリに満たない程度の懲りがありました。この程度でどのくらいの風量低下を招くのか解りませんが、新米なものですから何も解らず投稿しました。その他参考になるようなことがあればぜひご教授ください。。よろしくお願いします。 |
| 送風量を調べることが第一でしょうね。 吸込風量と吹出風量に差があるか? ダクトが外れていた経験があります。また、鼠がニューホープをかじって 穴を開けていたというのもありました。 でも、最近暑いですね。。。。。 設計外気温度を上げなければならないかしら。また、人が冷房になれて もっと冷やせといっているのかも・・・・ 近所の公立の中学校では、全室冷房工事をしています。 最近、「冷房あり」という看板を見なくなりましたね。 |
| >吸気フィルターが脱落したり、埃が一杯でしてこれで直ったと思ったのですが、吹き出 >しの風量がどうしても少ないのです フィルターが脱落してるのが気になります。 熱交換器自体がフィルターと同じように埃で目詰まりしてるかも!? |
| 早速レスをいただき有難うございます。熱交換きふきんを覗くことが出来ません。覗こうとして何度もトライしたのですが大掛かりになってしまいます。とにかく分解しなければならないようですね。またアドバイスがあればみなさん教えてください。 |
| こんばんは。ぱんだ です。 とにかく、機械から、ダクトから古い現場だったのですが、過去にダクトの保温が、内部保温で、脱落し、ダクトを塞いでいたことがありました。 保温が外部であることを祈っております。 |
| いろいろ教えていただいて有難うございました。 風量低下の原因がつかめましたのでご報告します。 送風機の風量低下と思わせるような現象でしたが ダクトを分解し吹き出し口と送風機がわをバラバラにばらして 見ましたところ熱交換器のファンがわの方にべっとりと 埃が付着しておりました。湿気があるものですから 風量が格段に落ちておりました。 ブラシなどでは落とすことが出来ず結局、化学洗浄液を使って クリーニングしました。 今一台だけ済ませましたが明日もう一台をします。 フイルターが脱落していたのでかなりの埃だろうと思います。 とりあえず原因をつかめたのでみなさんに報告方々お礼を 申し上げます。今後ともよろしくお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━