Page     469
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼天井内結露について  koma 04/8/30(月) 15:37
   ┣Re:天井内結露について  なかしん 04/8/30(月) 18:35
   ┃  ┗Re:天井内結露について  koma 04/8/30(月) 19:17
   ┃     ┣Re:天井内結露について  なかしん 04/8/30(月) 19:40
   ┃     ┃  ┗Re:天井内結露について  koma 04/8/30(月) 19:47
   ┃     ┣Re:天井内結露について  ぶたマン 04/8/31(火) 9:45
   ┃     ┃  ┗Re:天井内結露について  koma 04/8/31(火) 12:32
   ┃     ┗Re:天井内結露について  thor 04/8/31(火) 10:41
   ┃        ┗Re:天井内結露について  koma 04/8/31(火) 12:37
   ┗Re:天井内結露について  thor 04/8/30(月) 18:59
      ┗Re:天井内結露について  koma 04/8/30(月) 19:18

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 天井内結露について
 ■名前 : koma
 ■日付 : 04/8/30(月) 15:37
 -------------------------------------------------------------------------
   はじめて投稿します。
昨年に改装したス-パ−マ-ケット(S造3階建て)
「1,2階店舗、3階バックヤード(厨房あり)」
の2階店舗天井内の冷媒管保温外装面に結露が生じています。
天井内温度を測定したところ22℃〜24℃でした。
湿度は1日の内で35%ほど上下します。
3階設置の既設冷蔵庫の底面に断熱がないようなのですが
影響しているのでしょうか。原因が分からず困っています。
どなたかご教授下さい。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天井内結露について  ■名前 : なかしん  ■日付 : 04/8/30(月) 18:35  -------------------------------------------------------------------------
   >昨年に改装したス-パ−マ-ケット(S造3階建て)
>「1,2階店舗、3階バックヤード(厨房あり)」
>の2階店舗天井内の冷媒管保温外装面に結露が生じています。
>天井内温度を測定したところ22℃〜24℃でした。
>湿度は1日の内で35%ほど上下します。

天井裏でも住めそうな温度条件ですね。
�@冷媒は空調用冷媒管ですか、ショーケースや冷蔵庫の冷媒管ですか?
�A上記の冷媒に対応した保温厚さは問題ありませんか?
�B保温が破れた箇所はないですか?水分を吸った保温材は保温の効果が
 半減されます。保温材は冷媒管との外部空気と完全に遮断しなければ
 なりません。
再度確認をお願い致します。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天井内結露について  ■名前 : koma  ■日付 : 04/8/30(月) 19:17  -------------------------------------------------------------------------
   ご返答ありがとうございます。
冷媒管は空調用です。被覆銅管はメーカー仕様品
(保温厚:液20mm、gas10mm)を使用し、その上から
ポリスチレン保温材を巻いています。保温材が破れている箇所は
今のところ確認できません。再度調査してみます。
ありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天井内結露について  ■名前 : なかしん  ■日付 : 04/8/30(月) 19:40  -------------------------------------------------------------------------
   >冷媒管は空調用です。被覆銅管はメーカー仕様品
>(保温厚:液20mm、gas10mm)を使用し、その上から
>ポリスチレン保温材を巻いています。保温材が破れている箇所は
>今のところ確認できません。再度調査してみます。

thorさんのレスが参考になるかもしませんね。温度が下がり湿度が
上がっているのかもしれませんね。

最近の現場で・・・・・・・

外部冷媒管:カラスに被覆をむしられ丸裸に・・・・・
内部冷媒管:ねずみにかじられ保温と制御線が丸裸に・・・・
予想も付かないこともあります。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天井内結露について  ■名前 : koma  ■日付 : 04/8/30(月) 19:47  -------------------------------------------------------------------------
   たしかに天井内温度が低すぎると思います。2階室内温度と同じくらいですので。
原因調査を再度して見ます。
ありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天井内結露について  ■名前 : ぶたマン  ■日付 : 04/8/31(火) 9:45  -------------------------------------------------------------------------
   こんにちは。

確認ですが、液10mmガス20mmの記述間違いですよね。
その上から保温材を巻いているので関係ないとは思いますが。

天井内24℃で結露。気になりますね。やはり冷蔵庫が原因なのでしょうか。もし外気が進入していて24℃なら、他のものの結露も気になりますが、その点は問題ないのでしょうか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天井内結露について  ■名前 : koma  ■日付 : 04/8/31(火) 12:32  -------------------------------------------------------------------------
   不思議なことに天井デッキ面には結露が見られません。
古い建物なのでどこからか外壁面または3階厨房(冷蔵庫)から
空気が進入しているかも知れません。調査してみます。
書き込みありがとうございます。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天井内結露について  ■名前 : thor  ■日付 : 04/8/31(火) 10:41  -------------------------------------------------------------------------
   保温材の継目はどうなってますか?
継目の処理が悪いと銅管が伸縮したときに隙間が出来て、そこから結露することがありますが…

あと、天井内のスラブは結露してますか。若しくは結露した後はありますか?特に冷蔵庫の下のあたり。
その水がかかって保温が駄目になった可能性はないですか?
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天井内結露について  ■名前 : koma  ■日付 : 04/8/31(火) 12:37  -------------------------------------------------------------------------
   >保温材の継目はどうなってますか?
>継目の処理が悪いと銅管が伸縮したときに隙間が出来て、そこから結露することがありますが…
テープ巻きにて処理しています。再度調査してみます。
>あと、天井内のスラブは結露してますか。若しくは結露した後はありますか?特に冷蔵庫の下のあたり。
>その水がかかって保温が駄目になった可能性はないですか?
天井デッキ面には結露していません。冷蔵庫下のデッキに腐食がありますので
冷気漏れ、水漏れがあるかも知れません。調査してみます。
ありがとうございました。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天井内結露について  ■名前 : thor  ■日付 : 04/8/30(月) 18:59  -------------------------------------------------------------------------
   銅管の結露特性表というのがありました。参考にして下さい。

http://www.inaba-denko.com/jpn/products/pipe/data/keturotokuseiti.htm
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:天井内結露について  ■名前 : koma  ■日付 : 04/8/30(月) 19:18  -------------------------------------------------------------------------
   >銅管の結露特性表というのがありました。参考にして下さい。
>
>http://www.inaba-denko.com/jpn/products/pipe/data/keturotokuseiti.htm

ご返信ありがとうございます。
参考になりました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  INDEX  ┃             ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 469





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━