Page 47 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ポンプUP排水 ペラ 03/2/17(月) 21:02 ┣Re:ポンプUP排水 オニール 03/2/18(火) 20:28 ┣Re:ポンプUP排水 TOSIKI 03/2/18(火) 22:35 ┣Re:ポンプUP排水 てつ 03/2/20(木) 13:29 ┗Re:ポンプUP排水 もっち 03/2/21(金) 12:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ポンプUP排水 ■名前 : ペラ ■日付 : 03/2/17(月) 21:02 -------------------------------------------------------------------------
| 通常ポンプUPの排水というのは配管材は実際どのようにしているのでしょうか? 例えばポンプUP以外がMD継手のDVLPだった場合はねじ込みのSGPにしているのかもしくはVPなのでしょうか?是非教えて下さい。 |
| MDとVP継手は、耐圧があまり無いので、 揚程が高いポンプ系統には不向きです。 確か、2kぐらいまでかな 鋼管とVPは、区画その他の条件が無ければ、 どちらでも良いと思います。 ※立ち上げ以降の横引き管は、キチンと勾配 をとってください。 |
| 私自信、過去苦い経験があります。 MD継手を使用したところ、「すっぽ抜け。」 汚水槽の中で大変な思いをしました。 私は通常下記のような施工要領で行っています。 雑排水・湧水排水 SGP+ドレネジ継ぎ手 VP+TS継手 汚水 SGP-VB+コートドレネジ SGP-VBを使用した工場加工管 (フランジ式接続またはビクトリック接続) 以上のようにMD継手は極力使わないようにしています。 今は昔とは違うのですっぽ抜けは稀だとは思いますが 苦い経験がありますから、支持等すっぽ抜け対策を・・・ |
| 私は、HIVPにて配管しています。 勿論ねじ込みには メタル入りバルブソケット を使用しています。 今まで特に問題はありません |
| あと自動交互でそれぞれ単独の配管系統でない場合(チャッキがつく場合)、VPはポンプや配管系統の水頭がある場合ですけどVP+TSで配管が支持金物のとこで割れる事があります。ので検討材料のひとつにすればよいでしょう |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━