Page 471 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水立管と横引き管の結びについて あーる 04/7/30(金) 19:25 ┣Re:排水立管と横引き管の結びについて thor 04/7/30(金) 20:17 ┗Re:排水立管と横引き管の結びについて サップ 04/8/31(火) 17:49 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水立管と横引き管の結びについて ■名前 : あーる ■日付 : 04/7/30(金) 19:25 -------------------------------------------------------------------------
| 排水立管と横引き管の結びは、STで結ぶと 聞いたのですが、その理由は何でしょうか? 教えてください。 |
| これを参照してください。 http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/construction/log/tree_296.htm |
| >排水立管と横引き管の結びは、STで結ぶと >聞いたのですが、その理由は何でしょうか? >教えてください。 サップと申します。 通常排水縦管に排水横引管を接続する場合は”ST継手”を設置します。 ST継手に似たDT継手がありますが、あまり設置していません。 (自分の経験ではです・・・) ST継手とDT継手は”T”部分のRが違います。(排水が流れる部分です) PS:排水縦管最下部はLL継手を設置しています。 お役に立てれば幸いです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━