Page 492 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エアコンのドレン配管の詰まり 海ほたる 04/9/21(火) 19:07 ┣Re:エアコンのドレン配管の詰まり サービス課 平社員 04/9/22(水) 21:36 ┣Re:エアコンのドレン配管の詰まり OAぺーぺー 04/9/22(水) 21:42 ┗Re:エアコンのドレン配管の詰まり シリュー 04/9/24(金) 8:21 ┗Re:エアコンのドレン配管の詰まり 海ほたる 04/9/24(金) 9:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エアコンのドレン配管の詰まり ■名前 : 海ほたる ■日付 : 04/9/21(火) 19:07 -------------------------------------------------------------------------
| どなたか良い対策されてる方がいましたら教えて下さい。 工場に設置されているFCU(ファンコイルユニット)のドレン配管が、定期的に詰まってしまい 頻繁に呼び出しを受けます。 原因は、有機物(ノロ)による詰まりだと思います。 今現在は、ドレン配管に、バルブ・掃除口を設け、詰まった時には、高圧エアーで 汚れを押し出しています。 薬品を入れる。高圧洗浄で配管内を掃除する。etc等他の対策された事の ある方いますか? ちなみにFCUは、1年中動きっぱなしです。 |
| 吸込みフィルターの性能を変更してみてはどうですか? |
| ひょっとしてカビのヌルヌルですか? 洗浄には台所用の「ドメスト」なんかが結構効くかも。 対症療法ですが・・・。 |
| はじめまして、シリューと申します。 エアコンのドレン配管にスライム状のドロドロしたものが詰まるとの事ですが、たぶん有機物(微生物発生)によるものだと推測します。 以前、同じような経験が有り、その時は配管内に銅線を通し、銅の殺菌作用を利用して、対策を行いました。ご存じの通り、流し台の排水口のヌルヌル発生防止にも、銅製の排水バスケットが商品化されていますが、結構、効果がありました。 |
| 返信くれた方有難う御座います。 とりあえずは、昨日またドレン配管(塩ビ管-50A)を切って バルブ+チーズにて掃除口取付けを行い、水も吸い取る掃除機で 吸出しを行いました。 かなり ノロノロしてました。 フィルターについては、定期的に清掃してもらってます。 洗浄の薬品については、お客様に相談したら、変なガスが工場内に 発生したら怖いと言われてしまいました。 銅線? 興味あります。 詳しく知りたいので調べてみます。 有難う御座いました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━