Page 494 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼タンクの結露防止対策 ボルダー3級 04/9/20(月) 17:56 ┗Re:タンクの結露防止対策 むう・めう 04/9/20(月) 20:36 ┗Re:タンクの結露防止対策 ボルダー3級 04/9/23(木) 9:55 ┗Re:タンクの結露防止対策 どんちゃん 04/9/23(木) 15:50 ┣Re:タンクの結露防止対策 むう・めう 04/9/23(木) 20:00 ┗Re:タンクの結露防止対策 ボルダー3級 04/9/23(木) 20:32 ┗Re:タンクの結露防止対策 stein 04/9/23(木) 21:49 ┗Re:タンクの結露防止対策 ボルダー3級 04/9/25(土) 17:55 ┗Re:タンクの結露防止対策 鬼軍曹 04/9/27(月) 12:25 ─────────────────────────────────────── ■題名 : タンクの結露防止対策 ■名前 : ボルダー3級 ■日付 : 04/9/20(月) 17:56 -------------------------------------------------------------------------
| PHFに設置してある上水高置水槽廻りの結露対策で 良いアイデアはないでしょうか? 梅雨時や台風が接近した時に、タンクの廻りがびしょぬれになり、 水溜りが出来てしまうほどです。 漏水対策で漏水センサーを設置したのですが、 湿度の高い日は誤発報してしまいます。 ちなみに、水槽室の換気方法は、 有圧扇で自然給気機械排気としていますが、 給気口は有圧扇の真下にあり、換気は良くありません。 宜しくお願いします。 |
| はじめまして タンク自体は断熱していますか? たぶんコスト的に難しいと思いますので、 まずは、給気口をダクティングして換気の改善を して様子を見てみたら? |
| レス、ありがとうございます。 >タンク自体は断熱していますか? 断熱していません。 >たぶんコスト的に難しいと思いますので、 >まずは、給気口をダクティングして換気の改善を >して様子を見てみたら? コストのことはおいといて、 タンク自体を断熱すると六面点検という法令にふれませんか? 素朴な疑問です。 宜しくお願いします。 |
| >コストのことはおいといて、 >タンク自体を断熱すると六面点検という法令にふれませんか? > >素朴な疑問です。 >宜しくお願いします。 横レス失礼! タンクの断熱とはサンドイッチパネルの事を言われているのだと思いますよ! 室内のタンク室なら換気を止めて、エアコンでも設置してはどうですか? |
| どんちゃんさんのエアコン設置も いい案だと思います。 タンクはFRPですか?SUSですか? FRPだと後断熱は難しいかもしれませんが、 SUSなら断熱出来ますよ。 ちなみに6面点検には全く問題なしです。 |
| レス、ありがとうございます。 >タンクの断熱とはサンドイッチパネルの事を言われているのだと思いますよ! FRPのタンクですが、既存のタンクで利用可能でしょうか? >室内のタンク室なら換気を止めて、エアコンでも設置してはどうですか? エアコンを設置する事は、全く思い浮かびませんでした。(^_^.) PHFなので屋上に室外機を設置して、内機を天吊りにすればいけるかと思います。 さらに、既存の吸排気口を利用してロスナイにすればベストかなと思っています。 上記の方式はどうでしょうか? |
| > >エアコンを設置する事は、全く思い浮かびませんでした。(^_^.) >PHFなので屋上に室外機を設置して、内機を天吊りにすればいけるかと思います。 >さらに、既存の吸排気口を利用してロスナイにすればベストかなと思っています。 > >上記の方式はどうでしょうか? 元工場設備屋です。 もしこれが工場であれば、タンクの断熱強化を実行します。 念のため、タンク下に結露水集合樋を敷設して常時ドレンを外部に排出しますね。 空調するとなると、空調負荷は上水使用量に比例しますから、夏場大きな値になりそうです。 省エネ的にどうなんでしょうか。 |
| レス、ありがとうございます。 >もしこれが工場であれば、タンクの断熱強化を実行します。 オフィスビルです。 >念のため、タンク下に結露水集合樋を敷設して常時ドレンを外部に排出しますね。 高温多湿の一時期のみ結露するので、ドレンパン等は必要ないと考えています。 >空調するとなると、空調負荷は上水使用量に比例しますから、夏場大きな値になりそうです。 >省エネ的にどうなんでしょうか。 年中運転するわけではないですし、そもそも、漏水センサーを設置した目的は、万が一、漏水した場合に下の階への被害を食い止めるというものですから。 |
| お疲れ様です。 高温多湿の一時期ようでしたら、 Steinさんの云うように、ドレン受けの樋の方が、安価だと思います。 (タンクのサイズがわかりませんが・・・) 客先が費用面でどの程度考慮してくれるのかわかりませんが、 確実な、タンクの断熱と、安価な樋と 両方提案してみては 如何でしょう。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━