Page 508 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼塩ビスパイラルダクトの作り方? 配管工1号 04/10/4(月) 22:20 ┣Re:塩ビスパイラルダクトの作り方? 鬼軍曹 04/10/5(火) 7:50 ┣Re:塩ビスパイラルダクトの作り方? 忠犬社員 04/10/5(火) 11:14 ┣Re:塩ビスパイラルダクトの作り方? 鬼軍曹 04/10/5(火) 15:31 ┃ ┗Re:塩ビスパイラルダクトの作り方? 配管工1号 04/10/5(火) 22:18 ┗Re:塩ビスパイラルダクトの作り方? OAぺーぺー 04/10/12(火) 22:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 塩ビスパイラルダクトの作り方? ■名前 : 配管工1号 ■日付 : 04/10/4(月) 22:20 -------------------------------------------------------------------------
| 業者から。スクラバーに接続する塩ビスパイラルダクトの配管を依頼されました エルボーを製作しろとのことですが作り方がわかりません(えび)の背中みたいにするんですが。前に見たことがありますが、その時にはまさか自分が製作するとは思ってもいませんので記憶有りません、200の塩ビパイプです、簡単な塩ビ溶接はやります、御時世なので何とか、気に入られて次の仕事につなげたいのですが? |
| >業者から。スクラバーに接続する塩ビスパイラルダクトの配管を依頼されました ・・塩ビでスパイラルは巻けないと思います。(ハゼが出来ません。) 塩ビコーティングダクトなら、ヒシメタルなど使った物があります。 よって継手類も同様にあります。 >エルボーを製作しろとのことですが作り方がわかりません(えび)の背中みたいにするんですが。前に見たことがありますが、その時にはまさか自分が製作するとは思ってもいませんので記憶有りません、200の塩ビパイプです、簡単な塩ビ溶接はやります、御時世なので何とか、気に入られて次の仕事につなげたいのですが? ・・塩ビ管または、ダクト管(VE管)を使用する場合、200φは、排水継手(DV)を用います。300φからは、製作物にする必要がありますが、 その場合は、塩ビ工事屋さんが展開図を作成してそれを元に切り取って、溶接します。(既製品ではないと思います。) 既設にスクラバーがあれば、どのように接続されているのか、確認はされましたか? 抵抗を考慮すれば、製作エルボのほうが有利ですが、製作物には手間が掛かり コストアップににもなります。 次の仕事に・・・と思われるのでしたら、コスト面も考慮したほうが よいかと思いますが、(余計なお世話かも・・・すみません) |
| こんにちは。 わたしの過去の実績としましては、 エビベントについては、 『溶接+FRP巻き(2層)による補強』 としております。 いかがでしょうか。 |
| そういえば、積水化学関係会社でエビベント売ってます。 ↓ http://i-front.sekisui.co.jp/toto-sekisui/index.html |
| 貴重なアドバイス有難う御座います、じつは、私の仲間が請けた仕事なのです、何とかなると思ったらしく、初日にエルボ1個作るだけでお終いだそうです、(怒) 何とか型紙を作る手助けしてあげたいと思い投稿いたしました。 |
| もう手遅れなんでしょうが・・・ こんな事 http://www2.117.ne.jp/~eto/itadori/P-73.htm をしたいんですよね? 今風ならCADで原寸を書くか、 昔風なら関数電卓で 「サイン、コサイン、ブツブツ・・・」 とやるとか。 # あるいは、計算尺と数表で格闘したいと言ってもとめません(笑) お金があるなら上記サイトの板金屋さんに 展開を作ってもらう手も。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━