Page 510 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼油用の緊急遮断弁の屋外設置 エントロピー 04/10/7(木) 21:36 ┗Re:油用の緊急遮断弁の屋外設置 シリュー 04/10/7(木) 22:49 ┗Re:油用の緊急遮断弁の屋外設置 エントロピー 04/10/8(金) 7:44 ┗Re:油用の緊急遮断弁の屋外設置 シリュー 04/10/13(水) 0:04 ┗Re:油用の緊急遮断弁の屋外設置 エントロピー 04/10/13(水) 8:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 油用の緊急遮断弁の屋外設置 ■名前 : エントロピー ■日付 : 04/10/7(木) 21:36 -------------------------------------------------------------------------
| 今回、油用の緊急遮断弁を屋外に設置するのですが、 オイルサービスタンク、ボイラーも屋外です、 屋外設置型の緊急遮断弁がメーカーにない為、 標準品を屋外に設置してみたのですが、 どうも雨に濡れると不都合が起きそうで・・・・。 っでステン板で保護しようかと思うのですが、 他に良い方法が無いものかと・・・・検討中です。 何か経験談でもあれば教えていただけないでしょうか? お願い致します。 |
| シリューです。 オイルギヤポンプも屋外だと思いますが、私の経験では、ギヤポンプに小屋掛けをして、その小屋内に遮断弁を設置した事があります。 もう一件は、やはり、ステンレスのカバーをつけた事もあります。但し、カバー下面は開放にして、湿気が篭らないようにする必要があります。 結露して、思わぬトラブルのもとになります。 この程度の経験ですが、どなたか他にご意見はありますでしょうか? |
| レスありがとうございます。 >オイルギヤポンプも屋外だと思いますが はい、ギヤポンプは屋外仕様が有ったのでそれを使っています。 自分の見る限り、遮断弁は、湿気を嫌うように見受けられました^^; そこが問題です;; |
| >自分の見る限り、遮断弁は、湿気を嫌うように見受けられました^^; >そこが問題です;; 色々調べてみたんですが、防湿型まではあっても、防水・防雨タイプは見つからないですねぇ。(水用だと防水型がありましたが) やはり、カバーか屋根加工でお茶を濁すしかないんですかねぇ。 むかし、開放型の電磁弁にコーキングして屋外で使ったことがありましたが(無謀)、1ヶ月以内に過熱で焼けちゃいました。放熱対策も必要ですね。 |
| 回答ありがとうございます。 >やはり、カバーか屋根加工でお茶を濁すしかないんですかねぇ。 やっぱりそうですよねぇ って考えると・・・・犬小屋みたいにステンレスでつくってみようかな PS:緊急遮断弁ってなんであんなに大きいの;; |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━