Page 550 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ダクトの施工について えいちゃん 04/11/13(土) 15:27 ┣Re:ダクトの施工について punpun 04/11/13(土) 15:56 ┃ ┗Re:ダクトの施工について えいちゃん 04/11/13(土) 17:30 ┃ ┣Re:ダクトの施工について punpun 04/11/13(土) 17:34 ┃ ┃ ┗Re:ダクトの施工について えいちゃん 04/11/13(土) 17:47 ┃ ┣Re:ダクトの施工について どんちゃん 04/11/13(土) 20:56 ┃ ┗Re:ダクトの施工について masa 04/11/13(土) 21:45 ┃ ┗Re:ダクトの施工について えいちゃん 04/11/15(月) 10:23 ┣Re:微妙に脱線 材質について ぶたマン 04/11/14(日) 0:20 ┃ ┗Re:微妙に脱線 材質について 雨 04/11/18(木) 14:57 ┃ ┗Re:微妙に脱線 材質について ぶたマン 04/11/18(木) 16:55 ┗新たな問題・・?! えいちゃん 04/11/15(月) 23:51 ┗Re:新たな問題・・?! masa 04/11/16(火) 0:01 ┗Re:新たな問題・・?! えいちゃん 04/11/16(火) 8:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ダクトの施工について ■名前 : えいちゃん ■日付 : 04/11/13(土) 15:27 -------------------------------------------------------------------------
| ユニットバスのダクトφ100を露出で部屋内の天井に吊り、外部に もっていこうと考えています。 ダクトの本数は1本で距離は長く、垂直方向、水平方向でトータル 4mほどです。 露出なので見てくれを考え 水道の配管のように水平・垂直をきちん と持っていきたいのですが、そのような材料ってあるのでしょうか? 九州で鉄筋3F建て児童施設の1F部屋内に設置します。 よろしくお願いします。 |
| UB系だと普通のSPダクトよりは塩ビコーティングダクト という事になるのでしょうけど 露出だと継手の接合部分が よろしくないのでワタシならカラーVUを使います 勾配はUB側へ向かってつけるのが普通です |
| 回答ありがとうございます。 普通のVUパイプでよろしいのでしょうか? 換気の温度はそこまで 気にしなくていいのでしょうか?? よろしくお願いします。 |
| 蒸気のようなものを排気するわけでは ありませんから全く問題ありません たとえ40度の空気になろうどもそれで塩ビが溶けることは ありません |
| 助かりました! ありがとうございました。 |
| >回答ありがとうございます。 >普通のVUパイプでよろしいのでしょうか? >換気の温度はそこまで 気にしなくていいのでしょうか?? >よろしくお願いします。 塩ビ管のダクトはVPでないとまずいと思いますよ。 |
| 建築基準法の特殊建築物の場合は換気ダクトは不燃材又は認定工法となりますので確認した方がいいと思います。 |
| 不燃材ということは VPφ100のトミジ管ってことですかね・・? |
| 軽い脱線です。 浴室・シャワー室系の排気ダクトの材質は、皆さん通常何を使っていますか? 予算が無くてもSUSを使っていますか? |
| 近頃は、ガルバにしてます。 ガルバは継手の製作に時間が掛かるのが難点ですが・・・ |
| 拾っていただいてありがとうございます。 ガルバ、今度使用してみます。 |
| シャワールームの設置でもっと調査したところ、部屋内には 流しの下に小型の電温があるだけでした。 そのため 給湯機の設置が必要となりましたが、施設にガス設備は 無く、困ってしまいました。 部屋内にプロパンガスを置いた場合、そのメーターをつけなければ ならないのでしょうか? また ガス給湯機の排気をステンレスの煙突(φ100)で外にもっていく のですが、熱くなるため 煙突を吊る支持ものは何を使えばいいのでしょうか? その場合 天井から30センチ以上離したほうがいいのでしょうか? |
| 室内にLPガスボンベは設置できないので、ボンベ置場は屋外に確保するしかないですね。 シャワールームは外壁からかなり離れているのでしょうか? 屋内設置の給湯器は5号を超えるものは排気筒の設置が必要ですが、通常は7m以上延長する事は不可能です。 HPフード等を使って機械排気するしか方法は無いですね。 外部に給湯器を置いて給湯配管だけ延長する方法しかないかもしれません。 |
| 回答ありがとうございます。 屋外設置の場合なのですが、LPガスボンベ ガス給湯機は 児童が扱わないように 鍵付きのフェンスをして囲もうと思います。 給湯機とガスボンベは2m以上距離をおけばよかったんですかね? よろしくお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━