Page 56 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給湯管の面台内配管について オフサイドトラップ 03/3/4(火) 12:12 ┗Re:給湯管の面台内配管について yuji 03/3/4(火) 15:06 ┗Re:給湯管の面台内配管について オフサイドトラップ 03/3/4(火) 15:41 ┗Re2:給湯管の面台内配管について ぴちょんくん 03/3/4(火) 19:54 ┗Re:Re2:給湯管の面台内配管について オフサイドトラップ 03/3/5(水) 8:22 ┗Re:Re2:給湯管の面台内配管について まじんが〜 03/3/14(金) 14:47 ┗Re:Re2:給湯管の面台内配管について オフサイドトラップ 03/3/15(土) 18:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給湯管の面台内配管について ■名前 : オフサイドトラップ ■日付 : 03/3/4(火) 12:12 -------------------------------------------------------------------------
| 老人福祉施設の大衆浴室で シャワー面台内(D:150)に給水・給湯を 打ちこみ配管します 給水管はHIVPでいけると思いますが 給湯管に関して悩んでいます スペース的に外面被覆継手はむずかしいし 銅管では腐食が怖いし・・ 同じような施工経験をされている方 使用した管材やトラブルの有無を教えてください よろしくお願いします |
| >給水管はHIVPでいけると思いますが >給湯管に関して悩んでいます 私はHTで勝負します。。。が 配管膨張はどう処理すればいいのか悩みどころです。 HT打ち込み施工経験はありませんが 横引きを極力短くすれば何とかなるのでは ないでしょうか? 私も結果が知りたいところです。 皆様教えてください。 |
| 早速のアドバイスありがとうございます >HT打ち込み施工経験はありませんが >横引きを極力短くすれば何とかなるのでは >ないでしょうか? >私も結果が知りたいところです。 >皆様教えてください。 面台が2スパン12mありシャワーは5台ですが ずーっと横引きします 最後に大型サーモを取付けて浴槽に給湯するため 管サイズも最初は40Aとなります HTVPも耐久性となると? 納まり的には銅管+防食テープがベストみたいです 施工時期までまだ約1ヶ月ありますので 皆さんの経験・ご意見をアドバイスいただき 最善の方法を採用したく思います よろしくお願いします |
| >タイトル: Re2:給湯管の面台内配管について 私が以前やったときのことですが、やはりHTLPですね。 タダやはり伸縮など怖かったので、 L−○ L ___b__主管____ ↑ うまく伝わらないと思いますが横引を出来るだけ 器具から離して巻き込み配管、継手を多用で対応しました。 >面台が2スパン12mありシャワーは5台ですが >ずーっと横引きします >最後に大型サーモを取付けて浴槽に給湯するため >管サイズも最初は40Aとなります サイズがチョット気にかかりますが、可能な限り 主管を離して巻き込みするように心掛けましょう! はっきり言って面倒な作業で職人さんには評判悪い でしょうが。 事故例は体験していませんが、Cu・HTVPでやる場合、 管の伸縮は元よりコンクリの収縮に耐えられるか、ネジなら 漏水で済むが抜け・割れがあるのは上記管種だと思います。 私見ですがどの方法もベストではありません。 管が腐る頃には改修工事でまた仕事があると思って・・・ なんてダメか (^^ゞ |
| >私が以前やったときのことですが、やはりHTLPですね。 >タダやはり伸縮など怖かったので、 外面被覆管ですか? やはりHTLP+防食テープ処置でしょうか? 現状施工図は主管にチーズ+角ニップル(OR長ニップル)+水栓エルボ なのでエルボでクッション取れるように検討します 貴重なアドバイスありがとうございます |
| 湯の配管をコンクリ打ち込みとする場合は私は 配管が何であっても、ペフ巻きとか、ポリスチレンフォーム保温筒を巻いて もらってます。 |
| 先輩や知り合いに聞き取りアンケート調査したところ HTLP+ワンタッチカバー(耐熱性)に決定しました 皆さんありがとうございました |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━