Page 562 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼埋設管の漏水 漏水屋さん 04/11/24(水) 20:28 ┣Re:埋設管の漏水 兄やん 04/11/25(木) 12:59 ┣Re:埋設管の漏水 配管よろず屋 04/11/26(金) 10:58 ┣Re:埋設管の漏水 SOS 04/11/26(金) 23:41 ┗Re:埋設管の漏水 ふくや 04/11/28(日) 17:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 埋設管の漏水 ■名前 : 漏水屋さん ■日付 : 04/11/24(水) 20:28 -------------------------------------------------------------------------
はじめまして。 8年前の施工現場で、先日屋外消火栓用埋設配管からの漏水が発見されました。(呼水槽の給水が止まらない)そこで、埋設管の漏水箇所の特定をするのに 管路音聴調査(相関機器を用いて弁類に増幅器を設置し2点間の漏水の割り出し)以外に地下漏水箇所を特定する調査方法を教えていただけませんか。 |
ガス屋さんの漏れ位置調査方法がありますが、配管の断面積から管内の 気体容量を計算するので、配管内部の水を抜かなければなりません。 地元の都市ガス業者に聞いてみてください。 |
原始的ですが歩行管路音聴調査(漏水探知機を使って埋設管路上を歩行し漏水音を拾う)の方が確実だと思いますよ。相関機器はデータが正確で無いと精度が落ちますからね。 裏技的には消火ポンプを数分起動させれば、管路面上に漏水音が聞こえてくる、 もしくは水が出てくるか、なんらかの結果が出ると思いますよ。 ただ・・・経年劣化等を考慮しないと、他の部分でも漏水発生の危険性がありますので、ご注意を。 しかし、8年ですか・・・・・ 漏水配管を分析して防食措置の検討が必要かもしれませんね。 電蝕だとやっかいですけど・・・・・ |
私も埋設部の漏水を特定出きる機器が出来れば 設備部門でノーベル賞が 頂けるのではないかと思うくらいです、水道局でも原始的な方法で耳かきを 使用して音をとります 微量な漏れを検地する機器は販売しておりますが、何所で漏れているかは 判りません.役所でも機器を持って無い所を見ると まだ出来て無いので しようか? 脱線しますが 以前テレビで紹介してましたがシンガポールではお隣の マレーシヤから大部分の水道水を購入してましたが 高額の値上げの為、 水道局が自国内の配水管からの漏れ率を減らす事になり 精密そうな? 機器を使用して漏水を減らす作業をしてました。 どなたかシンガポールの水道事情をご存知の方が居りましたらレスを お願いします。 |
>管路音聴調査(相関機器を用いて弁類に増幅器を設置し2点間の漏水の割り出し)以外に地下漏水箇所を特定する調査方法を教えていただけませんか。 弊社も同様な漏水で場所の特定に悩みましたが、 以前DMで来ていた漏水調査の業者を思い出し 調査を依頼したことがあります。 1メーター四方程の範囲で位置を指定してくれました。 その後、その方たちの使用している器具を購入しています。 現物はここにありますが、型式とか書いていなくて 「FUJI TECOM」とあります。 ステンレスの尖がった6mm程の棒の反対に黒い耳あての部分が 着いている器具です。 コレで漏水音を聞いて少しづつ場所を絞っていくようです。 実務の話ですが、参考になれば。 ではでは 商品名を書いてしまいましたが、不適切であれば ご指導願います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━