Page 572 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼集合住宅の食洗機用排水について どっすんこ 04/12/8(水) 16:17 ┗Re:集合住宅の食洗機用排水について どんちゃん 04/12/8(水) 21:20 ┣Re:集合住宅の食洗機用排水について SOS 04/12/8(水) 22:17 ┃ ┣Re:集合住宅の食洗機用排水について masa 04/12/9(木) 2:22 ┃ ┗Re:集合住宅の食洗機用排水について hatomori 04/12/9(木) 5:16 ┃ ┗Re:集合住宅の食洗機用排水について SOS 04/12/9(木) 21:41 ┗Re:集合住宅の食洗機用排水について どっすんこ 04/12/9(木) 10:52 ┗Re:集合住宅の食洗機用排水について bokuzyu 04/12/10(金) 16:05 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 集合住宅の食洗機用排水について ■名前 : どっすんこ ■日付 : 04/12/8(水) 16:17 -------------------------------------------------------------------------
| 最近集合住宅の床配管で、流し台系統50Aに食洗機(高温)排水25Aを接続ための HTDV継手が出ていますが、分岐部が管芯より上で接続する継手があるそうな のですがメーカー等お解りになられる方教えて下さい。 また、耐火被覆タイプはあるのでしょうか。。 合わせてご教授ください。。 かしこ |
| >最近集合住宅の床配管で、流し台系統50Aに食洗機(高温)排水25Aを接続ための >HTDV継手が出ていますが、分岐部が管芯より上で接続する継手があるそうな >のですがメーカー等お解りになられる方教えて下さい。 >また、耐火被覆タイプはあるのでしょうか。。 >合わせてご教授ください。。 > かしこ ↓の食洗機合流継ぎ手のことでは? http://www2.aronkasei.co.jp/kanzai/newitem.html 今はこれのHTタイプがあります。 耐火二層管は無いので区画から1m離して使うしかないですね! |
| 便乗させてください 食洗機の排水管方法でHT管を使用しますが >↓の食洗機合流継ぎ手のことでは? >http://www2.aronkasei.co.jp/kanzai/newitem.html >今はこれのHTタイプがあります。 前からの疑問なんですがこの継手のボンドは正規にどの タイプを使用するのでしょうか、異種管タイプのボンドは あるのでしょうか、HTタイプの継手の方を使用しても 末端までHT配管を行うのでは無く 途中からVP又は VU管との接続になります。今後安心して施工する為に どなたか解りましたらお願い致します。 |
| 一般的には、塩ビ管の異種管接続の場合は、HIVPと接続する場合はHIVP用接着材、HTVP接続の場合はHTVP用接着材の使用で問題は無いです。(心配ならメーカーに問い合わせてください) |
| HTとVPを接続する時はHT用の接着剤を使用します。 HT用の接着剤をVPに使用するのは、問題がない。 VP用の接着剤をHTに使用すろは、NGです。 |
| masaさま hatomoriさま 早速のレス有難う御座います 今までこの件に関しては 施工後長期間問題無く使用 していただく上で不安なところが有りましたが これからは 使用管種によりはっきりとした接着剤を使用して行こうと 思います。 |
| >↓の食洗機合流継ぎ手のことでは? >http://www2.aronkasei.co.jp/kanzai/newitem.html >今はこれのHTタイプがあります。 >耐火二層管は無いので区画から1m離して使うしかないですね! 回答有難うございます。 アロン化成からでているのですね。 やはり、2層管はないのかぁ・・・ 残念。。 |
| >>↓の食洗機合流継ぎ手のことでは? >>http://www2.aronkasei.co.jp/kanzai/newitem.html >>今はこれのHTタイプがあります。 >>耐火二層管は無いので区画から1m離して使うしかないですね! > >回答有難うございます。 >アロン化成からでているのですね。 >やはり、2層管はないのかぁ・・・ >残念。。 フネンアクロスで耐火2層管HTタイプを作っています。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━