Page 578 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エタノール地下タンクの漏洩検知装置について たろう 04/12/20(月) 20:45 ┗Re:エタノール地下タンクの漏洩検知装置について stein 04/12/21(火) 20:41 ┗Re:エタノール地下タンクの漏洩検知装置について たろう 04/12/21(火) 21:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エタノール地下タンクの漏洩検知装置について ■名前 : たろう ■日付 : 04/12/20(月) 20:45 -------------------------------------------------------------------------
| 消防からの指導でエタノール専用地下タンクにエタノール検知装置を設けるようにと 指導受けたんですが、どのようなものがあるんでしょうか。オイルタンクに設置する ような検知管ではだめなようなんですが。どなたかご存知であればご教授お願いします。 |
| 元工場設備屋です。 この用途の検知器取付け経験はありませんが、レスが付かないので書きます。 地下タンクの洩れは、最近まで3?年毎にタンクに微圧をかけ点検していました。 しかし、 今年3月に消防法の改正があったようです。関連情報を貼り付けます。 http://www.fdma.go.jp/ugoki/h1605/05.pdf これによると、 危険物の微小な漏れ(漏れた液から出る可燃性ガス)を検知する計器を設置すると、 定期的な洩れ点検の必要がなくなるようです。 貴方が関係している消防署は、この法改正を適用したいようですね。 ご質問の特定用途の検知器は、ネットでは見つかりませんでした。 可燃性ガス検知器メーカーである理研やコスモスに問い合わせましょう。 教えてくれると思いますよ。 |
| ありがとうございます。 ご指摘のように法改正事項の適用したいようです。 検知器については問い合わせてみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━