Page 582 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼電気室内の配管の対処 はとり 04/12/27(月) 18:16 ┗Re:電気室内の配管の対処 K2 04/12/27(月) 21:02 ┗Re:電気室内の配管の対処 はとり 04/12/29(水) 14:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 電気室内の配管の対処 ■名前 : はとり ■日付 : 04/12/27(月) 18:16 -------------------------------------------------------------------------
| 前の担当者から引き継いだ現場で、 電気室内の天井の一角にテナント排水が 出ています。 エルボで返してすぐ廊下へ行っている状態。 この場合、ドレンパンで受けるだけでいいのか。 囲ってしまうのがいいのか。 どちらがいいのでしょうか。 どこかに対処の根拠となる文献等あれば 教えてください。よろしくお願いします。 |
| あるものは、しょうがないですが、本当はいけないです。 例えば、ボードで囲ってしまえば検査は通るかもしれませんが、 万が一水漏れがあった場合に、最悪停電ということにもなります。 排水なら噴水のように吹出すこともないでしょうから、 例えば鉄板で囲ってパン受けし、その排水を隣室また下階ピットなどに 排水するしかないと思います。 いずれにしても、ゆっくり寝れることを考えましょう。 最近地震も多いし、不安を抱えたくないですよね。 |
| 返信ありがとうございます。 普通は通しちゃいけないのは解かっているのですが、 すでにあるものですから・・・ 現状パン受けしているのですが、 説明できる根拠が欲しくて、 探しているのですが、見つからなくて。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━