Page 589 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ポンプ選定 オキチャン 05/1/13(木) 18:02 ┗Re:ポンプ選定 hatomori 05/1/13(木) 23:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ポンプ選定 ■名前 : オキチャン ■日付 : 05/1/13(木) 18:02 -------------------------------------------------------------------------
| 外部貯油槽〜内部サービスタンクまで燃料(軽油)を送り込みたいのですが ポンプをサービスタンクの近くに置きたい為外部貯油槽〜ポンプまで大分距離が長く吸込み口の横引き配管の限度とかあるのでしょうか。ちなみに100mほど横引き配管をしたいのですがそれに見合うポンプはあるのでしょうか。ぜひご教授ください。 |
| オイルギヤポンプも普通のポンプ同様吸込み揚程は常温で6m程度です。 外部貯油槽が地下タンクなら100mも横引き配管するのは無謀(無理)です。 吸込み配管は20m(ながくても30m)程度を限界と考えたほうが 良いでしょう。(実揚程4m+配管損失1mとして) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━