Page 594 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼避難通路の有効高さ。 避難 05/1/16(日) 9:57 ┗Re:避難通路の有効高さ。 万屋 05/1/17(月) 11:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 避難通路の有効高さ。 ■名前 : 避難 ■日付 : 05/1/16(日) 9:57 -------------------------------------------------------------------------
| お世話になります。 現在、東京都中央区でマンションを施工しています。(15階) 屋外機をバルコニー天吊りしようと思うのですが。 バルコニー床から屋外機下バで1700mmになってしまいます。 避難通路の有効高さが1800mmだったと思うのですが、確信がありません。 何方か教えてください。又資料があれば何に記載されているか教えてください。 宜しくお願いします。 |
| こんにちは。 避難上有効なバルコニーとは「幅75cm以上・面積2平米以上」のはずです。 1800以上必要なのは「避難通路への出入り口の高さ」の事だと思います。 以前マンションの設計で給湯器が邪魔で避難経路の有効幅員60cmが取れず高さで逃げたときは「床面から90cm以上確保」と指導がありましたよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━