Page 598 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼衛生器具の取り付け補強は? U307 05/1/8(土) 14:15 ┗Re:衛生器具の取り付け補強は? punpun 05/1/8(土) 17:40 ┗Re:衛生器具の取り付け補強は? U307 05/1/8(土) 23:38 ┗Re:衛生器具の取り付け補強は?(PB二重張りの場合) ten 05/1/18(火) 19:51 ┗Re:衛生器具の取り付け補強は?(PB二重張りの場合) hatomori 05/1/18(火) 21:20 ┗Re:衛生器具の取り付け補強は?(PB二重張りの場合) ten 05/1/18(火) 22:23 ┗Re:衛生器具の取り付け補強は?(PB二重張りの場合) hatomori 05/1/18(火) 22:36 ┗Re:衛生器具の取り付け補強は?(PB二重張りの場合) ten 05/1/18(火) 23:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 衛生器具の取り付け補強は? ■名前 : U307 ■日付 : 05/1/8(土) 14:15 -------------------------------------------------------------------------
| 壁付けの器具をつけるとき ライニング壁に、ベニヤ(耐水)補強 を頼みたいのですが、 どの程度の補強厚さがあればよいのでしょうか? |
| 一般的に12mmコンパネで十分ですが・・。 U307っていうから小便器の取り付けでしょうか? |
| >一般的に12mmコンパネで十分ですが・・。 >U307っていうから小便器の取り付けでしょうか? ありがとうございます 12mmで、いってみます |
| >>一般的に12mmコンパネで十分ですが・・。 >>U307っていうから小便器の取り付けでしょうか? >ありがとうございます > >12mmで、いってみます PB12.5二重張り+7mmタイルの場合はコンパネ下地はどの位置に皆さんは入れますか? 1コンパネ(下地内)+PB12.5二重張り+7mmタイル 2下地+コンパネ+PB12.5+7mmタイル 2の場合RBの割を考えなければならないので面倒です。 |
| >1コンパネ(下地内)+PB12.5二重張り+7mmタイル >2下地+コンパネ+PB12.5+7mmタイル >2の場合RBの割を考えなければならないので面倒です。 表面仕上げがタイルであれば 1 でもOkでしょうが 〃 クロスなどであれば 2 にすべきでしょう。 |
| >>1コンパネ(下地内)+PB12.5二重張り+7mmタイル >>2下地+コンパネ+PB12.5+7mmタイル >>2の場合RBの割を考えなければならないので面倒です。 > >表面仕上げがタイルであれば 1 でもOkでしょうが > 〃 クロスなどであれば 2 にすべきでしょう。 > 表面仕上げがクロスの場合PBがつぶれる場合があるのでしょうか 取り付ける器具は 壁掛け型の障害者用手洗い器です。 |
| >表面仕上げがクロスの場合PBがつぶれる場合があるのでしょうか >取り付ける器具は >壁掛け型の障害者用手洗い器です。 PBで25tもあれば、器具がフワフワする可能性が大ではないでしょうか。 身障者の人が使用するのであれば、なおさら全体重をかける可能性もあります から、注意したほうがよいと思います。 |
| >>表面仕上げがクロスの場合PBがつぶれる場合があるのでしょうか >>取り付ける器具は >>壁掛け型の障害者用手洗い器です。 >PBで25tもあれば、器具がフワフワする可能性が大ではないでしょうか。 >身障者の人が使用するのであれば、なおさら全体重をかける可能性もあります >から、注意したほうがよいと思います。 ご指導ありがとうございます。 荷重の架かると考えられるところは、”2”の下地補強にします。 ちなみに、手洗い器+ベビーシート・L型手すり・跳ね上げ式手すりを取り付けます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━