Page 603 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼OAダクト保温の仕上げ opten 05/1/18(火) 23:59 ┣Re:OAダクト保温の仕上げ hatomori 05/1/19(水) 6:38 ┣Re:OAダクト保温の仕上げ サップ 05/1/19(水) 11:02 ┗Re:OAダクト保温の仕上げ かおるくん 05/1/20(木) 8:21 ┗Re:OAダクト保温の仕上げ opten 05/1/20(木) 18:59 ─────────────────────────────────────── ■題名 : OAダクト保温の仕上げ ■名前 : opten ■日付 : 05/1/18(火) 23:59 -------------------------------------------------------------------------
| OAダクト保温(屋内露出、指定色仕上げ)を着色テープで仕上げたいのですが GW25mm+○○+着色テープ ○○は何を使うべきでしょうか? 役所の物件です。 |
| 着色テープとは、どんな物なんでしょうか。使用したことがないです。 仕様書に外装材として記載してあるのですか。 官庁物件で屋内露出ダクトの保温厚が25mmでしょうか。 普通はカラー亜鉛鉄板仕上げですけど。 |
| >OAダクト保温(屋内露出、指定色仕上げ)を着色テープで仕上げたいのですが >GW25mm+○○+着色テープ > >○○は何を使うべきでしょうか? >役所の物件です 官庁物件の場合、屋内露出部は保温厚:50t+外装:カラー亜鉛鉄板です。 25t+着色デープとは?特記仕様書に記載されているのでしょうか? お役に立てれば幸いです。 |
| >OAダクト保温(屋内露出、指定色仕上げ)を着色テープで仕上げたいのですが >GW25mm+○○+着色テープ > >○○は何を使うべきでしょうか? >役所の物件です。 着色アルミガラスクロスを使用してみてはいかがでしょうか? 着色ALGC50t+亜鉛コーナー+ALGC着色粘着テープ仕上となります。 共通仕様書適合品のものです。 |
| >>OAダクト保温(屋内露出、指定色仕上げ)を着色テープで仕上げたいのですが >>GW25mm+○○+着色テープ >> >>○○は何を使うべきでしょうか? >>役所の物件です。 > >着色アルミガラスクロスを使用してみてはいかがでしょうか? >着色ALGC50t+亜鉛コーナー+ALGC着色粘着テープ仕上となります。 >共通仕様書適合品のものです。 100φ〜白 150φ〜黒 上記のサイズでそれぞれの色はありますでしょうか? 保温厚は特記で25mmとなっております。 着色テープとは単なる色つきの非粘着テープであります 塗装の替わりになればと思いました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━