Page 609 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼カセット式洗濯排水トラップのつまり対策 ゆうじん 05/1/24(月) 19:08 ┗Re:カセット式洗濯排水トラップのつまり対策 SOS 05/1/24(月) 23:50 ┗Re:カセット式洗濯排水トラップのつまり対策 ゆうじん 05/1/25(火) 7:58 ┗Re:カセット式洗濯排水トラップのつまり対策 SOS 05/1/25(火) 15:24 ┗Re:カセット式洗濯排水トラップのつまり対策 ゆうじん 05/1/25(火) 17:08 ─────────────────────────────────────── ■題名 : カセット式洗濯排水トラップのつまり対策 ■名前 : ゆうじん ■日付 : 05/1/24(月) 19:08 -------------------------------------------------------------------------
| 最近の新築建物では、ほとんど これを使用しておりますが、2001年に引き渡しをした物件で はじめて、トラップのあふれ縁のところで つまる ということが起きました。よく見ると50VUパイプ内側の面とトラップのあふれ縁の隙間が非常に狭く 繊維のかすの様なモノが沢山詰まっていました。当方 このような事例は、初めてで 対処に困っております。屋外にトラップを設けるとなるとコンクリートを割らなければならず、床下にトラップを設けるとなると掃除ができない。パンにすると不必要に大きくなる。それに、いままでかなり使用しており、今後も心配です。誰かこのような事例にあわれた方いらっしゃいますか?また、どの様に対処されましたか?ご教授願います。 |
| カセットタイプの排水方法は最近の戸建住宅に多く使われて 居りますが このタイプは施工が簡単な為に増えている様で お客様の使い勝手は非常に悪いと思います。 糸くず等が詰まっても当たり前の様な隙間しかありません メーカーは水流が早いから大丈夫と説明している様です トラブルの増えた中に 最近の洗濯機が高級?になり スムーズに流れない場合にエラー表示が出て その先の工程に ならない機種が有ります。 対策は75ミリタイプが有りますから 床下に入れる場合は 立上りの部分でカセットを75ミリにサイズアップをしたら どうでしょうか 又施工前であれば 洗濯機の下にならない場所に設置して お客様にこまめな定期清掃をお願いする事です。 私も現在お客様から この内容でメーカーサービスを手配したら 洗濯機は問題無く排水不良と言われたが カセットが本体下に 有る為 奥様には動かすことが出来ず 近々パンに変更工事を する事に成りました。 |
| 私の場合も、洗濯機がエラー表示を出したため、つまりが 発見されました。お客さんは、壊れたと思い 買い換えされて、、、、また エラー、、、、ひどく怒られました。とりあえず、75のタイプのものに取替えてみます。ありがとうございました。 |
| >私の場合も、洗濯機がエラー表示を出したため、つまりが 発見されました。お客さんは、壊れたと思い 買い換えされて 私も3軒ほどが買い換えをしてから設備上の問題と解り 連絡が入りました。 洗濯機を購入してから3年〜5年位の場合は 排水がおかしい?と思い 設備関係に手配してます 5年が過ぎて使用入ているお客様は早いけど 洗濯機が壊れたと思い 電気屋さんへ先に連絡をし即取替をしてしまいます。 最近の戸建住宅給排水設備工事の墨だし位置で悩むのが この洗濯機排水口の 問題です、あまりにも機種が増え過ぎて また〇〇〇ドラムタイプとか 形その物 自体が違っております、手前に出して掃除しやすい所を選ぶと体裁が悪いと 言われる監督も居ます。 使い勝手が良いと思っても 乾燥機の架台の脚が当ってしまう事も有ります 新築工事中に洗濯機の機種まで決めている人は少ないので 事前打合せが必ず必要です。 |
| そうですね、確かに墨出しにも困ってしまいます。使いやすい分、もう少し品質の向上を願いたいところです。ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━