Page 61 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼蒸気配管の安全弁 haya 03/3/22(土) 14:59 ┣Re:蒸気配管の安全弁 鮟鱇 03/3/22(土) 15:12 ┃ ┗Re:蒸気配管の安全弁 haya 03/3/22(土) 18:11 ┃ ┗Re2:蒸気配管の安全弁 ぴちょんくん 03/3/24(月) 19:56 ┗Re:蒸気配管の安全弁 大二郎 03/3/26(水) 17:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 蒸気配管の安全弁 ■名前 : haya ■日付 : 03/3/22(土) 14:59 -------------------------------------------------------------------------
| 教えてください。 今度の現場で初めて蒸気配管を施工することになりました。 設計図では蒸気の安全弁の放出先はボイラー室から外部に 配管で出して、防虫網となっております。 一般的にはどのような納め方をするのでしょうか? よろしくお願いします。 |
| >教えてください。 >今度の現場で初めて蒸気配管を施工することになりました。 >設計図では蒸気の安全弁の放出先はボイラー室から外部に >配管で出して、防虫網となっております。 >一般的にはどのような納め方をするのでしょうか? >よろしくお願いします。 いろいろな方法がありますが、配管サイズが大きくて高圧の場合は安全な外壁面に 出して配管下部を斜めカットしておく方法が一般的ですが、この場合外壁貫通の 高さを充分に取る必要があります。 配管サイズが小口径の場合で建物外部に格子蓋付きの会所でもあれば、会所の上で 解放って方法もあります。 決まった方法はありませんが、安全弁が働いたときの人的被害が無い方法を えらぶべきじゃないでしょうか。 |
| アドバイスありがとうございます。 とりあえず設計事務所とメーカーに問い合わせてみます。 |
| 防虫網とありますが、これは止めた方が良いですよ。 ごみなどで詰まっていざという時に出ない・・・ なんて事も容易に想像できますし、実際にやばそうな 物を見たこともあります。 使うなら防鳥網か、6〜8mm程度の丸棒を井形もしくタテかヨコ に溶接して鳥が入らない様にしたものを作るといいと思います。 |
| 安全弁を外部に出す所が人が通路として使ってない場所を選んでください。 また、蒸気圧力を確認して注文したほうが良いですね。 メーカーにて設定してきますので |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━