Page 613 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼蒸気バルブのボルトの緩み 配管工1号 05/1/27(木) 21:11 ┣Re:蒸気バルブのボルトの緩み choku 05/1/27(木) 21:42 ┣Re:蒸気バルブのボルトの緩み punpun 05/1/28(金) 8:04 ┗Re:蒸気バルブのボルトの緩み stein 05/1/28(金) 9:57 ┗Re:蒸気バルブのボルトの緩み 配管工1号 05/1/30(日) 21:11 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 蒸気バルブのボルトの緩み ■名前 : 配管工1号 ■日付 : 05/1/27(木) 21:11 -------------------------------------------------------------------------
| 皆様のお知恵拝借、蒸気ヘッダーについているバタベンのボルト・ナットが1ヶ月ぐらいで緩んでしまいます、スペースの問題でバタベンにしたみたいですが客先の担当者が困っています、今はシートパッキンを使用していますが、テフロンパッキンに替えても同じです蒸気圧は5〜6キロでバルブサイズは100Aです、何個か付いていますが(バルブ)全部手で回るぐらい緩んでいます |
| 経験はありませんが、スプリングワッシャーを 入れてみてはどうでしょうか? |
| 単純にボルトが緩む原因を考えてみると ・ボルトーナット間の部材が変形(つぶれ、侵食など) ・振動でナットが緩む ・熱膨張でボルトが伸びる ボルトの材質について考えてみるのも良いのではないでしょうか・・。 |
| 元工場設備屋です。 原則的には、原因究明、対策実施の順で進めましょう。 先ず、ボルトの緩みについて下記情報がヒットしました。見てください。 http://nmc.nikkeibp.co.jp/kiji/t527.html#part2 単純なパッキンのへたりであれば、V社のメタルパッキン等を使うと解決します。 しかし、 お話のような高温流体が流れる蒸気配管などでは、 配管の熱膨張を吸収するための伸縮継手や 支持固定点等が適切に設置・配置されていない場合に発生する 過大外力(熱膨張抑制力)が原因となっていることが多いですね。 断続稼働蒸気配管の場合などは、特にこの影響を受け易いと思います。 過大外力をボルトが無理をして支えているということです。 |
| 貴重なアドバイスありがとうございます、今までの経験ですとヘッダーの上にマレーブルのバルブを取り付けていましたが、ナットの緩みなど経験したことがありません、バタベンが問題かな?とも思っております、とりあえずスプリングワッシャーを取り付けて様子を見ようと思います |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━