Page 616 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼配管に勾配をつける施工方法 びぎなH2 05/1/31(月) 10:33 ┗Re:配管に勾配をつける施工方法 hatomori 05/1/31(月) 17:28 ┗Re:配管に勾配をつける施工方法 びぎなH2 05/1/31(月) 22:14 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 配管に勾配をつける施工方法 ■名前 : びぎなH2 ■日付 : 05/1/31(月) 10:33 -------------------------------------------------------------------------
| すみませんが、教えてください 配管の勾配は、どうやって施工するのでしょうか (1)勾配のある横引き配管 と 立て配管との分岐接続 (2)勾配のついているドレねじ継ぎ手は、任意勾配で施工してよいのでしょうか |
| >(1)勾配のある横引き配管 と 立て配管との分岐接続 > >(2)勾配のついているドレねじ継ぎ手は、任意勾配で施工してよいのでしょうか (1)も排水管(VP)と考えてご返事します。 排水用のDV継手には勾配がついています。 1°10’の勾配です。 故にすなおに配管すると1/50の勾配になります。 ドレネジ継手も同様です。 VP管ですと、少し無理をすれば、1/100の勾配でも配管可能ですが、鋼管を使う ドレネジ継手はそのままの勾配(1/50)になりますから、施工、施工図作製時に 注意が必要です。 |
| 回答、ありがとうございます |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━