Page 620 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼浴槽の昇温・循環系統の三方弁制御 うま・うし・はえ・か 05/2/3(木) 16:47 ┗Re:浴槽の昇温・循環系統の三方弁制御 hatomori 05/2/3(木) 17:53 ┗Re:浴槽の昇温・循環系統の三方弁制御 うま・うし・はえ・か 05/2/4(金) 8:51 ┗Re:浴槽の昇温・循環系統の三方弁制御 hatomori 05/2/4(金) 11:13 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 浴槽の昇温・循環系統の三方弁制御 ■名前 : うま・うし・はえ・か ■日付 : 05/2/3(木) 16:47 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。初投稿です。 ただいま,老人福祉施設のお風呂場の三方弁制御で悩んでいます。 循環系統が,浴槽→濾過機→ボイラーと循環していますが,三方弁の動作をどの点の温度を拾うべきかどなたかアドバイスいただけますでしょうか? 濾過機ポンプのサクション側だと,浴槽の温度に近い温度で拾うことが出来ますが,ボイラーの昇温コイルから熱いお湯が供給されるため,浴槽に熱いお湯が流れてしまいます。またボイラーの出口だと,浴槽の返り温度が拾えず,浴槽の状態による昇温という考えから離れてしまう気がします。どこかの現場でいい経験をしている方おしえてください。 |
| 浴槽からの還り水の温度で制御するのが普通です。 ろ過配管が直接ボイラーにいっているのは珍しいのではないでしょうか。 熱交換器を設けて昇温するのが一般的です。その場合浴槽の水温が冷めるのを 防ぐための容量ですから、温度上昇もしれています。 ので、熱いお湯がながれる(危険な温度ではない)ことは問題ないのでは。 |
| 浴槽の容量が2m3,濾過機の能力が5m3/hのところ,ボイラーの循環系統の出力が87kWと大きいのです。(計算だと,5,000l/hを15℃上昇させられる能力) メーカのほうには製作を頼んでしまっていて,昇温コイルを改造することが無理です。(確認ミスです。(ToT)) 今のところ返り水の温度で三方弁を制御し,また循環系統のバイパスで,昇温コイルにながれる水量を調節できるようにすることで対応をしようと考えていますが,それで十分対応できるか不安です。いかがなものでしょうか? |
| ボイラのコイルに流れる水量を少なくしても 例 50%にすると温度上昇が30℃程度になって浴槽に往く水温は 結局15℃上昇になるのではないでしょうか。 水温制御ができていないのと同じですよね。 実際は30℃までは上昇しないでしょうが、それに近い値になるのでは ボイラーの能力表で検討してください。 その他 全水量がバイパスした場合(ボイラーへの水量 0の場合)でも運転上 問題がないかどうか、 ボイラは何回路なのか、ボイラへの最小流量はいくらか その時の昇温はいくらになるのか。湯張りの方法は。 などが気になります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━