Page 623 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼A重油配管のねじ込み配管について ドリドリ 05/2/4(金) 20:38 ┗Re:A重油配管のねじ込み配管について hatomori 05/2/6(日) 16:37 ┗Re:A重油配管のねじ込み配管について ドリドリ 05/2/7(月) 9:04 ─────────────────────────────────────── ■題名 : A重油配管のねじ込み配管について ■名前 : ドリドリ ■日付 : 05/2/4(金) 20:38 -------------------------------------------------------------------------
| こんばんは。A重油配管について教えていただきたいのですが、黒管にねじ込み継手を使用しているのですが、シールテープのみの施工は可能でしょうか。 |
| なぜ、シールテープで施工すのですか。 普通はヘルメチック(油用)です。 シールテープのみでもとまるでしょうが、シールテープはあとで取り外す必要の あるところのみに使用するようにされたらどうでしょうか。 |
| 貴重なご意見ありがとうございます。 早速山王工業のG−Gというヘルメを使用したいと思います。 (ホームページの試験成績書で耐油性確認済み) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━