Page 629 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼流しの排水音??? しまじろう症候群 05/2/9(水) 8:37 ┗Re:流しの排水音??? sos 05/2/9(水) 19:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 流しの排水音??? ■名前 : しまじろう症候群 ■日付 : 05/2/9(水) 8:37 -------------------------------------------------------------------------
| おはようございます。 ハウスメーカー一戸建ての3階建ての家で築7年です。 入居当時から2F流しの音が気になっていたという事でした。 2F流しは1Fトイレのパイプシャフトを通って、ほぼその 真上に位置しています。 VPφ50に保温チューブ(防音・遮音ではない)を巻いて通気をとっており マスまで単独で放流しています。 2F流しを使うと 水が滴る音が1Fトイレのところで聞こえるのです。 漏水かと思い、天井や壁を調べましたが水のついた感じは無く、 床下に入って確認しても漏水は発見されませんでした。 水道のメーターも回っていません。 VPφ50を点検するために天井に点検口を設けるようなのですが、VPφ50の 立ちあがりを保温を介さずに直接壁に止めたら こういう症状が起きると 聞いたことがあるのですが、皆さんは このようなことって今までありましたか?? |
| >2F流しを使うと 水が滴る音が1Fトイレのところで聞こえるのです。 >漏水かと思い、天井や壁を調べましたが水のついた感じは無く、 >床下に入って確認しても漏水は発見されませんでした。 音の修理は表現方法に個人差あるので なかなか他の人に正確な事を 伝えるのが 困難です。 この様な現象で多いのが、特に冬場に排水管内の温度差から起きる 現象があります。流し排水を水のみで2〜3分流して音が出ない事を 確認してから 給湯(出来れば温度が高い方が良い)を連続流して 音を確認してください。ここで音が発生する様であれば、排水管の 支持方法又は管の何処かが木部等に接している 所で発生していると 思われます。音の大きい部分の壁・天井どちらかを開口してその部分に クッション材又は離す事を行ってみて下さい。 他の音ですと最初の説明の様に 実際に音を直接聞かないと説明が 厳しいです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━