Page 631 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼厨房角ダクト保温・断熱について(屋内隠蔽... おなか 05/1/27(木) 11:01 ┣Re:厨房角ダクト保温・断熱について(屋内隠蔽... choku 05/1/27(木) 18:01 ┃ ┗Re:厨房角ダクト保温・断熱について(屋内隠蔽... おなか 05/1/27(木) 20:49 ┗Re:厨房角ダクト保温・断熱について(屋内隠蔽... おっちゃん 05/2/7(月) 15:20 ┗Re:厨房角ダクト保温・断熱について(屋内隠蔽... おなか 05/2/10(木) 11:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 厨房角ダクト保温・断熱について(屋内隠蔽... ■名前 : おなか ■日付 : 05/1/27(木) 11:01 -------------------------------------------------------------------------
| 国土交通省仕様書(平成16年度版)で厨房角ダクトの保温・断熱を行う際には、一般的にグラスウールあるいはロックウールどちらを使うのでしょうか?。仕様書によると、厨房角ダクトについての保温の記載はありませんが(見落としているのでしょうか?)、仕様的には、「鋲+アルミガラスクロス化粧保温板25mm/40k+アルミガラスクロス粘着テープ」になるのでしょうか?。民間ではロックウールを使っていますが、役所仕事では後になって問題になる可能性があるため、ご存知のかたがいらっしゃいましたら、教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。 |
| 設計図を確認し、役所の担当者に問題ないか確認してはどうでしょうか? |
| >設計図を確認し、役所の担当者に問題ないか確認してはどうでしょうか? アドバイスありがとうございます。設計図の仕様書がない状態で施工に入るところでしたので、問題ないか確認してみます。 |
| 厨房排気ダクトに関しては、消防署に問い合わせを行った方が確実です。 各自治体において「火災予防条例」を基準として構造について 明文化、若しくは口答指示を得られます。 通常においてはロックウールが一般的ですよね。 |
| >厨房排気ダクトに関しては、消防署に問い合わせを行った方が確実です。 >各自治体において「火災予防条例」を基準として構造について >明文化、若しくは口答指示を得られます。 >通常においてはロックウールが一般的ですよね。 返答ありがとうございます。 消防署に問い合わせた結果、やはりロックウール50mmでした。 ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━