Page 633 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調ドレンの配管材料について びぎなH2 05/2/3(木) 15:14 ┗Re:空調ドレンの配管材料について punpun@復活! 05/2/3(木) 15:24 ┗Re:空調ドレンの配管材料について びぎなH2 05/2/3(木) 19:21 ┗Re:空調ドレンの配管材料について punpun 05/2/3(木) 22:51 ┗Re:空調ドレンの配管材料について びぎなH2 05/2/3(木) 23:24 ┗Re:空調ドレンの配管材料について おにぐん@ことよろ 05/2/10(木) 19:54 ┗Re:空調ドレンの配管材料について punpun 05/2/10(木) 22:09 ┗Re:空調ドレンの配管材料について punpun 05/2/10(木) 22:13 ┗Re:空調ドレンの配管材料について おにぐん@ことよろ 05/2/11(金) 8:16 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調ドレンの配管材料について ■名前 : びぎなH2 ■日付 : 05/2/3(木) 15:14 -------------------------------------------------------------------------
| すみませんが、空調ドレンで、 ドレねじ、DVなどの、排水継手を 使わないとダメなんでしょうか? ねじやTSじゃ、だめなんでしょうか |
| >ねじやTSじゃ、だめなんでしょうか 配管と継手の内部をよく観察してみれば 答えが出ると思います。 |
| あいがとうございます での、機械の口は25や20 なんですけど、そんなときは どうしているのでしょうか?? |
| 配管と継ぎ手の内部を見ると言う事の意味は理解しましたでしょうか? 排水継ぎ手は通常30Aからです と言う事はどうすればいいか検討が付くかと思います 現場でどのように接続されているか一度ご覧になるのも良いでしょうね 今回あえて答えは書きません |
| とりあえず、サイズがあるので ACドレンを使用することにします |
| >とりあえず、サイズがあるので > >ACドレンを使用することにします ・・・punpunさんのご指導が・・・・ とりあえず・・・ですか・・・ |
| punpunp@インフルエンザです・・。 だいぶ熱が下がりましたので・・。 さて、せっかくですから書きましょう たとえ当人が見ていなくとも・・。 あえて答えを書かなかったのは、答えを知れば それ以上のことを何も考えずにそこで終わってしまうと思ったからです 案の定そのようでしたね。 少し残念でしたが・・・。 給水継ぎ手と排水継ぎ手の違いで中を見ろと言ったのは 段差に気が付けと言いたかったのです 給水の場合圧力があることと、固形物がない為に問題にはなりませんが 排水の場合圧力がない事と固形物がある為にこの段差にひっかかり 排水管を詰まらせてしまう事があるのです だからTSでの代用はNGなのです エアコンの凝縮水にはホコリなどの堆積による固形物が含まれる事があります また、当然圧力はありません ですからつまりの原因になります というのが理由です |
| 送信ボタンを押しちゃったので・・ で、続きです 因幡などのエアコン部材メーカーでは20A、25Aの エアコンドレンのパイプが販売されています しかしこれらはメイン管としての利用は出来ません あくまでメイン管までのつなぎと思ってください ゼネコンなどの基準では排水メイン管は 40A以上としているところが多いようで 当然25Aで延々とというのは認められません |
| おはようございます。 ご無沙汰しております。 punさんのおっしゃるとおりです。 とりあえず・・・でやってしまって大丈夫なんでしょうかね? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━