Page 635 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼電気温水器 よし 05/2/10(木) 12:26 ┗Re:電気温水器 masa 05/2/10(木) 21:26 ┗Re:電気温水器 SOS 05/2/11(金) 9:16 ┗Re:電気温水器 masa 05/2/11(金) 11:34 ┗Re:電気温水器 SOS 05/2/11(金) 11:44 ┗Re:電気温水器 masa 05/2/11(金) 15:05 ┗Re:電気温水器 sos 05/2/12(土) 14:01 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 電気温水器 ■名前 : よし ■日付 : 05/2/10(木) 12:26 -------------------------------------------------------------------------
| みなさんは電気温水器のふろ配管(追い炊き)にどんなパイプを使ってますか? 自分はセキスイのエスロペックス(架橋ポリエチレン管)を使用してます。 施工性、価格の面で他によい物があれば教えてください。 また、説明書には絶縁パイプを使うようにあるのですが必ず必要なのでしょうか? |
| 樹脂管に接続なら電気腐蝕防止の為の絶縁継手は不要です。 |
| >樹脂管に接続なら電気腐蝕防止の為の絶縁継手は不要です。 この絶縁パイプは漏電事故防止が目的で設置をする為ですが、 樹脂管で有ればより効果があると思います(過去ログでtakuさんが 細かく解説してくれています) ただ1つ気になる事があります、 以前電気温水器は給湯のみでしたが、最近の温水器・エコ給湯機は 追炊き配管機能付きが多く成っております、この説明資料では追炊き 部は500ミリの絶縁パイプを設置する様に成っているのですが、 漏電防止に効果があるのでしょうか? 内線規定にはこの部分が追加されたのでしょうか? 最新版を 見ていないので。 |
| 給湯側も500mmの絶縁パイプで漏電防止になっているので、追焚き配管も500mmを往・還管につければ同様でしょう。 |
| >給湯側も500mmの絶縁パイプで漏電防止になっているので、追焚き配管も500mmを往・還管につければ同様でしょう。 以前は1mを同梱してましたので 内線規定にも1mと書いてあった様な? 定かでないので 出社したら資料を見てみます。 |
| 内線規定では給水側500mm、給湯側1000mmでしたが、メーカーによって給湯側が1000mm、500mm両方ありますね。(500mmのは内部に絶縁パイプ内蔵かもしれません) ヒートポンプ給湯器の場合は熱源機と貯湯槽の間で絶縁されているメーカーの場合は絶縁不要ですね。 |
| >内線規定では給水側500mm、給湯側1000mmでしたが、メーカーによって給湯側が1000mm、500mm両方ありますね。(500mmのは内部に絶縁パイプ内蔵かもしれません) >ヒートポンプ給湯器の場合は熱源機と貯湯槽の間で絶縁されているメーカーの場合は絶縁不要ですね。 修正します、内線規定ではなく 内線規程でした。 手元の資料ではやはり、masaさんの通りでした、 新しい機種(エコ給湯器等)の規則対応が遅れているのか? 又は温水器は水に直接ヒーターが接しているので、規定が 作ってあり、エコは外機で間接的に沸かす方法で、本体は 一般的な電気品(電動機が無い)の為に規定が作って無い のでしょうか不明です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━