Page 638 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ガラリの圧力損失の計算方法? 風下で水下 05/2/14(月) 20:26 ┣Re:ガラリの圧力損失の計算方法? masa 05/2/14(月) 20:54 ┗Re:ガラリの圧力損失の計算方法? なかしん 05/2/14(月) 20:58 ┗Re:ガラリの圧力損失の計算方法? 風下で水下 05/2/14(月) 21:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ガラリの圧力損失の計算方法? ■名前 : 風下で水下 ■日付 : 05/2/14(月) 20:26 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 どうしてもわからないので、経験豊富な皆様に伺いたいのですが、 ガラリにダクト接続をする場合、通常30%程度の有効開口率を乗じて 面風速からガラリの大きさを算出することになると思いますが、 逆に、ガラリの面積=必要開口面積としてしまって、 ガラリの圧力損失分を見込んでFAN選定を行うことはできないのでしょうか。 外壁面に3平米ものガラリを取り付ける余裕がなく、 1平米程度で済ませたいのです。 何とか皆様のお知恵を拝借したいのです。 どうぞよろしくお願いいたします。 |
| 圧力損失以前に、発生騒音で問題が起きそうな気がしますが?(外気ガラリだと雨滴の吸い込みも問題になりそうですね) |
| >ガラリにダクト接続をする場合、通常30%程度の有効開口率を乗じて >面風速からガラリの大きさを算出することになると思いますが、 >逆に、ガラリの面積=必要開口面積としてしまって、 >ガラリの圧力損失分を見込んでFAN選定を行うことはできないのでしょうか。 >外壁面に3平米ものガラリを取り付ける余裕がなく、 >1平米程度で済ませたいのです。 ガラリの通過風速を速くするという考えですね。 問題点は、ファンの静圧を上げて対処してもエネルギーの無駄、 風切音が発生し、良いことは無いでしょう。 そこでウエザーカバーにするなどの開口率が上がるものにする。 ガラリにこだわりたいのなら下記のものを検討してみたらどうでしょうか? www.showon.co.jp/kankikun/13_IKlouver/louver.html 参考まで。 |
| masa様、なかしん様、ものすごく早いご返答ありがとうございます(汗 お二人のご指摘どおり、騒音の問題はごもっともです。 ご紹介いただきましたリンク先の物も、資料を取り寄せてみようと思います。 初めての投稿で、早速ご返答頂き非常に光栄です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━