Page 66 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ダクトの消音BOX これでも1級 03/4/2(水) 14:59 ┣Re:ダクトの消音BOX masa 03/4/5(土) 12:12 ┗Re:ダクトの消音BOX j.arao 03/4/6(日) 21:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ダクトの消音BOX ■名前 : これでも1級 ■日付 : 03/4/2(水) 14:59 -------------------------------------------------------------------------
| 田舎の水道屋なんですが、今度機械設備ってことで、ダクトをやらなきゃいけないんですが、チャンバーBOXって言うやつの、大きさはどうやってきめるんですか? VHSは900x300、チャンバーから空調機までは、1000x250って図面に寸法がでてるんですが・・・・? ダクトはさっぱり意味不明です。 だれかアドバイスください。 おねがいします。 |
| 空調機の上部に吹出チャンバーをつけてチャンバー直付で吹出口を付けるのでしょうか? 収まり重視なら取り付け可能なサイズでチャンバーを製作する事になります。 空調機上部空間によりチャンバーの高さが決まります。(チャンバーと空調機の間にはキャンバス・ダンパーが入りますので、600程度の空間が必要です) チャンバーの高さは吹出口が付くだけなら吹出口の高さ+50mm程度必要です。 チャンバー幅は取り付けられるダクトまたは吹出口の幅+100mm程度必要です。 チャンバーの奥行きは収まり寸法で決定しますが、消音優先なら空調機サプライダクトの奥行き側の寸法の3倍程度あった方がいいです。 消音内貼の場合はそれぞれの寸法に内貼の厚さ分を加算してください。 とりあえずダクト屋さんに相談してみるのがいいんじゃないですか? |
| 私事、消音装置のメーカーを営んでいるものです。弊社の標準的な寸法の決定方法を御伝え致しますので参考にして頂ければ幸いです。 BOXのW寸法 = 器具W寸法 + 75mm以上 L寸法 = 器具L寸法 + 75mm以上 H寸法 = 接続ダクトH寸法 + 75mm以上 にて考えています。 消音ボックスの内貼はグラスウールの25mmです。ボックスの外板厚さはダクト板厚に準じます。民間物件であればグラスウールボックスというものもございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━