Page 662 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼プーリー変更について がっちゃん 05/2/22(火) 16:01 ┣Re:プーリー変更について *** 05/2/22(火) 16:30 ┣Re:プーリー変更について おにぐん 05/2/22(火) 16:51 ┣Re:プーリー変更について punpun@チオビタ・・ 05/2/22(火) 16:59 ┗Re:プーリー変更について punpun 05/2/28(月) 12:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : プーリー変更について ■名前 : がっちゃん ■日付 : 05/2/22(火) 16:01 -------------------------------------------------------------------------
| 送風機のプーリー変更についての資料がわかる方教えてください |
| >送風機のプーリー変更についての資料がわかる方教えてください シロッコファンにしてもターボファンにしても、 性能と動力の変化はそのファンの選定表でわかります。 古い機械の能力アップ、(あるいはうるさいんでの風量ダウン)を計画するのなら、 その機器の選定表を取り寄せれば一発ですよ。 プーリとベルトの組み合わせも載ってるんじゃないかと。 要項点によっては高圧用と低圧用でファン自体が代わる場合もありますが。 ちなみに転がり抵抗の少ない省エネレッドベルトにすると付加価値もつきます。 ベルト代はちょっと上がりますけど。 |
| >送風機のプーリー変更についての資料がわかる方教えてください ・・・自分で、交換するのですか? 送風機メーカーによって、交換できる範囲があると思いますので、 確認した方がよいと思います。 |
| >送風機のプーリー変更についての資料がわかる方教えてください ちょっと漠然としすぎて・・・。 プーリー径変更の際注意すべき点は ・送風機側が禁止回転域に入らない事 ・電流値が定格を超えないこと (送風機を通過する空気の温度が大きく変化する時は 注意しないとオーバーロードになる事がある ・小径プーリーの場合、製作になる場合はオフセットに注意、 現地でベルトの芯が出ない事があります Vベルトのサイズと張力は下記サイトでDLしてください (punpunで探してください) punpun作です http://www.fuji.ne.jp/~excelyou/exsample.htm |
| >送風機のプーリー変更についての資料がわかる方教えてください その後どうなったんだろうか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━