Page 680 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エアコンドレンの配管方法(鋼管) colors 05/3/8(火) 16:37 ┣Re:エアコンドレンの配管方法(鋼管) punpun 05/3/8(火) 18:50 ┃ ┗Re:エアコンドレンの配管方法(鋼管) colors 05/3/8(火) 20:28 ┃ ┗Re:エアコンドレンの配管方法(鋼管) おにぐん 05/3/8(火) 22:08 ┃ ┗Re:エアコンドレンの配管方法(鋼管) ジャイアン 05/3/9(水) 10:25 ┗Re:エアコンドレンの配管方法(鋼管) おにぐん 05/3/8(火) 20:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エアコンドレンの配管方法(鋼管) ■名前 : colors ■日付 : 05/3/8(火) 16:37 -------------------------------------------------------------------------
| エアコンドレンを白管で配管する現場があるのですが、 継手はやはりドレネジ継手を使ったほうが良いのでしょうか。 ドレネジを使った場合、機器取出部はどのように施工したら良いのでしょうか。 やったことが無いので、どなたか御教授お願いします。 |
| 適材適所、ドレネジ継手は排水用継手、 通常使用する継手は圧力のかかった流体の継手 つまり給水ほかの用途で使うものです ドレネジ継手を使う理由は継手の内部を見ればわかると思います 機器との接続ですが、 機器から出ている部分はPACにおいては非金属ですから 継手で変換しなければいけません 横引きでそれをやるのはお勧めしません となると縦管でということになります 縦管ってシャフトの縦管のことではありませんよ |
| >適材適所、ドレネジ継手は排水用継手、 >通常使用する継手は圧力のかかった流体の継手 >つまり給水ほかの用途で使うものです >ドレネジ継手を使う理由は継手の内部を見ればわかると思います > >機器との接続ですが、 >機器から出ている部分はPACにおいては非金属ですから >継手で変換しなければいけません >横引きでそれをやるのはお勧めしません >となると縦管でということになります >縦管ってシャフトの縦管のことではありませんよ 25SGP ____________ ____↓__________ | | | | | | |←変換(VP→SGP) | | PAC |____| ○←メイン管(ドレネジ30TY) |__________| こんな感じでしょうか? 過去ログ見ました。なんか話がずれてますけどLAは 駄目という結論でしょう。 |
| > >過去ログ見ました。なんか話がずれてますけどLAは >駄目という結論でしょう。 すいません。 >ドレネジを使った場合、機器取出部はどのように施工したら良いのでしょうか。 >やったことが無いので、どなたか御教授お願いします。 ↑ こちらに掛けるべきだったかも。(接続部の話が多少出ているとおもったのですが。・・・いまいちだっかですね。) ちなみに 25SGP ↓の方が納め易いと思います。 ____________ ____↓__________ | | | | | | | | ←変換(VP→SGP)・・・バルソケ+レジューサ | PAC |____| ○←メイン管(ドレネジ30TY) |__________| |
| 機器の接続についてですが最近私はVPの代わりに断熱ドレンホースという 物を使用しています。 参考までに(因○電工製) http://www.inaba-denko.com/jpn/products/drain/dsh/index.htm |
| >エアコンドレンを白管で配管する現場があるのですが、 >継手はやはりドレネジ継手を使ったほうが良いのでしょうか。 ・・・過去ログ tree_524.htm 参照(ヒントになると思います。) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━