Page 690 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼HIVP16 tomo 05/3/14(月) 2:32 ┣Re:HIVP16 デンスイ 05/3/14(月) 11:09 ┣Re:HIVP16 thor 05/3/14(月) 19:58 ┗Re:HIVP16 セッチー 05/3/15(火) 13:01 ─────────────────────────────────────── ■題名 : HIVP16 ■名前 : tomo ■日付 : 05/3/14(月) 2:32 -------------------------------------------------------------------------
| アパートの改修工事で浴室がバランス釜から外部にガス給湯機を新設する工事で 浴室内の水栓から給湯機の給水を分岐しますが、配管部材をHIVP16を使用する予定 です。普段は私の地域ではHIVP16は、ほとんど使用しませんが今回15Aの鉄管から の分岐ですからHIVP20では、あまり意味がないし高架タンク下がりですので HIVP13では小さいような気がします。 配管距離は4mくらいです。 こんな場合どうなされてますか? |
| 給湯の配管は何でされるのでしょうか? もし被覆銅管を予定されているのでしたら 給水もそれに合わせるほうが、見た目も良いかと・・・ それに被覆付でしたら、給湯管に触れることによる火傷 も防げますよね。 給水のことだけでしたらHIVP16でも良いかとは思います。 |
| ほとんど使用しない材料であれば修理のとき困りませんか?と言うか私は困りました。 20,13の継手を持って修理に行ったら16で継手を捜して回りました。 |
| >アパートの改修工事で浴室がバランス釜から外部にガス給湯機を新設する工事で >浴室内の水栓から給湯機の給水を分岐しますが、配管部材をHIVP16を使用する予定 >です。普段は私の地域ではHIVP16は、ほとんど使用しませんが今回15Aの鉄管から 私も以前同じような内容で施工したことがありますがパイプガード15使用のため HIVP16を選定しました。特に水圧的なトラブルはありませんでしたが外部の給湯器 廻りの風当たりが強く真冬に凍結破損した経緯があります。その辺もチェックされ たほうがいいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━