Page 696 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼温度調整弁 温調弁 05/3/15(火) 13:43 ┣Re:温度調整弁 こてつ 05/3/16(水) 10:18 ┣Re:温度調整弁 極寒設備 05/3/16(水) 23:08 ┗Re:温度調整弁 stein 05/3/16(水) 23:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 温度調整弁 ■名前 : 温調弁 ■日付 : 05/3/15(火) 13:43 -------------------------------------------------------------------------
| はじめて投稿します。 小規模な給食センターですが貫流式ボイラーで厨房器具 及び給湯をまかなっています。 給湯ですが 給湯用の熱交換機で蒸気圧3kg/2wで熱交換を行い給湯を作ってします。 ストレージタンク無しで給湯は、循環もとっています 制御方法は、温度調整弁(設定60-70c)です 通常の運転では、問題は無いのですが休憩時間等給湯に負荷がかからない時に異常に給湯温度が上昇して困っています。(100c異常になる事も場合があります。) 温調弁は、許容漏洩があると聞いてます。 一度100Cを超え蒸気になりライニング管が解ける事故もありました 何かいい対策がありましたら教えてください |
| 制御弁(弁座)からの漏れ対策としては、完全閉止用として温度調整弁をソフトシート形にする方法があります。 また、可能性は薄いと思いますが、低負荷時には制御弁の動作が追従できなくなり、ON−OFF動作に近い状態で動作し、負荷側の温度が上がりすぎる状態となっている可能性もあります。その改善方法としては、通常の口径の制御弁と小口径の制御弁を並列設置する方法があります。 (これについては自動メーカーに相談してみて下さい) なお、リーク量についてはJIS B 2007工業プロセス用調節弁に「試験及び検査に弁座漏れ量の等級及び最大漏れ量」表が出ていますので参照してみて下さい。 |
| こてつさんの案にあるバルブのもうひとつの使い方でご提案。 温調弁と直列に2位置の電動弁を取り付けて、給湯配管送り側に温度調節器 を挿入します。 送り温度が設定温度に達したら電動弁を閉める制御にするのはいかがでしょうか。 構造もシンプルなので、故障も少ないのではと思います。 ただし、同じようにリーク量の少ない制御弁にする必要があります。この辺は出入りの計装業者さんに聞いてください。 |
| 元工場設備屋です。 工場では、自動調節弁の完全閉止機能を信用しません。 洩れ量を皆無にする必要がある場合は、 自動調節弁の前に完全閉止可能なon−off自動ボール弁などを設置します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━