Page 702 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スパンシール スパンコール 05/3/17(木) 21:07 ┗Re:スパンシール hatomori 05/3/17(木) 22:21 ┗Re:スパンシール スパンコール 05/3/18(金) 0:14 ┗Re:スパンシール どんちゃん 05/3/19(土) 6:26 ┗Re:スパンシール スパンコール 05/3/19(土) 14:41 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スパンシール ■名前 : スパンコール ■日付 : 05/3/17(木) 21:07 -------------------------------------------------------------------------
| 外壁の配管貫通部にスパンシール剤を使用するつもりですが、一般的に厚さと幅と巻く回数に決まりはあるのですか? |
| >外壁の配管貫通部にスパンシール剤を使用するつもりですが、一般的に厚さと幅と巻く回数に決まりはあるのですか? 40mm幅 0,2〜0.4mmtの物を1回巻きでよいと思います。 メーカーによっては紐状の物もあったような?(紐状でも1回転だけです) 過去ログにも関連の記事があります。読んでみてください。 |
| >>外壁の配管貫通部にスパンシール剤を使用するつもりですが、一般的に厚さと幅と巻く回数に決まりはあるのですか? > >40mm幅 0,2〜0.4mmtの物を1回巻きでよいと思います。 >メーカーによっては紐状の物もあったような?(紐状でも1回転だけです) >過去ログにも関連の記事があります。読んでみてください。 早速ありがとうございます。 ちなみに、具体的なメーカーわかれば教えていただけますか? |
| > >早速ありがとうございます。 >ちなみに、具体的なメーカーわかれば教えていただけますか? http://www1.ocn.ne.jp/~marui/index.html |
| >> >>早速ありがとうございます。 >>ちなみに、具体的なメーカーわかれば教えていただけますか? > >http://www1.ocn.ne.jp/~marui/index.html ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━