Page 717 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼雨水マスの件 はるゆかダイバー 05/4/5(火) 9:07 ┣Re:雨水マスの件 おっちゃん 05/4/5(火) 15:34 ┗Re:雨水マスの件 テノリオ 05/4/6(水) 13:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 雨水マスの件 ■名前 : はるゆかダイバー ■日付 : 05/4/5(火) 9:07 -------------------------------------------------------------------------
| 雨樋の前に設置するものとは別に 庭(真砂土)に水溜りができないよう 集水マスを設置しようと考えてます。設置基準となるものはあるのでしょうか? 例えば 何�uにつき1個設置とか、250、300のグッドBOXならどれくらい 集水可能とか・・・・ 御存知の方 いらっしゃいましたら 教えてください。 よろしくお願いします。 |
| 集水桝の放流先は公設雨水管ですか?それとも集水浸透ですか? 公設雨水管であれば、その管の所有者に問い合わせた方が その自治体での基準等があると思うので良いと思います。 通常であれば、雨水強度計算(マニング公式等)を行い 管径・勾配設定を行い決定しますが・・・・・ また、浸透であれば「過去ログ」検索すればヒットします (私が・・・ちと臭い話をしています・・・) >庭(真砂土)に水溜りができないよう・・・・・ 当然、集水桝以前に地下浸透するはずですから一概にはなんともいえませんね。 >集水マスを設置しようと考えてます。設置基準となるものはあるのでしょうか? >例えば 何�uにつき1個設置とか、250、300のグッドBOXならどれくらい というより、その庭の水勾配は、どの様に計画されていますか? 水勾配がわかれば、水溜まりができないようにするのであれば 自ずと集水桝の数は決まってくると思います。 |
| 庭(裸地)であれば25〜30�uに一カ所でよいのではないでしょうか 技術的には、おっちゃん様の通りですね |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━