Page 720 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼真空ボイラーについて nhiro 05/4/7(木) 19:40 ┣Re:真空ボイラーについて デンスイ 05/4/7(木) 21:27 ┣Re:真空ボイラーについて くろの 05/4/7(木) 22:38 ┣Re:真空ボイラーについて punpun 05/4/7(木) 23:34 ┗Re:真空ボイラーについて おっちゃん 05/4/8(金) 1:06 ┗Re:真空ボイラーについて punpun 05/4/8(金) 9:11 ┗Re:真空ボイラーについて おっちゃん 05/4/8(金) 10:49 ┗Re:真空ボイラーについて nhiro 05/4/8(金) 12:27 ┗Re:真空ボイラーについて おっちゃん 05/4/8(金) 16:59 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 真空ボイラーについて ■名前 : nhiro ■日付 : 05/4/7(木) 19:40 -------------------------------------------------------------------------
| 教えて下さい。 真空式給湯器(重油だき)でKSAN160Wという型式のものを探しています。 ネット検索しても探すことが出来ず困っています。ご存知の方がおられましたら教えていただけませんでしょうか。 また、真空式の場合空気に触れないので錆の心配がないと聞きましたがどんな特徴をもっているのでしょうか。ちなみに現在巴ボイラー製、無圧缶式温水ヒータ(BH-L116) を使用していますがこのボイラーが水漏れを起こしており、取り替えの見積依頼がきているもので、他の業者から真空式ボイラーを薦められたようです。初歩的なことかも知れませんがご教示の程お願いします。 |
| タクマの温水発生機ですね。以下リンク貼っときます。 http://www.takuma-h.co.jp/product/hanyo/02.html 参考になれば幸いです。 |
| タクマのバコティンヒーター、昭和のSVヒーターをここ1年で新設しましたが、 真空式の場合、(設置場所にもよりますが)『騒音』も考慮して下さい。 |
| デンスイさんがリンク張っているのでそちらをご覧ください 蛇足ですが、 真空ボイラーというものは法律上存在しません 温水器になります その理由はボイラーとは内部圧が大気圧を超えるものと定義されている からなのです インテリのお客さんだとこういうところ突っ込まれます。 |
| こんばんは。 確かにpunpunさんの言うとおり 真空式の機種は「温水機」ですね。 >KSAN160W 現在は「日本サーモエナー」という会社に (タクマ汎用機械と荏原ボイラーの合併会社です。)組織変更されています。 >このボイラーが水漏れを起こしており、取り替えの見積依頼がきているもので、 >他の業者から真空式ボイラーを薦められたようです。 経年劣化による水漏れですか?若しくは低温燃焼等により発生する 亜硫酸ガスが原因の腐食による水漏れですか? 単に水漏れといっても状況によっては(特に後者の場合)・・・・・ |
| ボイラーで思い出したけど 三浦のボイラーを宣伝してた 伸介師匠はどうしているんだろうか・・。 |
| >ボイラーで思い出したけど >三浦のボイラーを宣伝してた >伸介師匠はどうしているんだろうか・・。 鼻息punpunのCMですね(笑) あれ〜?TVにでてますよ。 |
| >>ボイラーで思い出したけど >>三浦のボイラーを宣伝してた >>伸介師匠はどうしているんだろうか・・。 > >鼻息punpunのCMですね(笑) >あれ〜?TVにでてますよ。 大勢の方々からアドバイスを頂き感謝します。 >経年劣化による水漏れですか?若しくは低温燃焼等により発生する >亜硫酸ガスが原因の腐食による水漏れですか? >単に水漏れといっても状況によっては(特に後者の場合)・・・・・ 設置後約10年が経過しております。経年変化も考えられますがご指摘の通り、亜硫酸ガスが原因の腐食による水漏れの様です。騒音が高くなるとのことですが人家が約5メートル離れたのところにあり、寝室に非常に近いのです。かねてもクレームがあり夜は8時過ぎに電源を落としています。場所が老人ホームですので夜間も給湯が欲しいのですが、残湯とソーラーシステムで沸かしたお湯で済ませており湯切れを起こすこともあるのです。 今度使おうというボイラーは大気に触れないので腐食の心配がないということですが、そんなものなんでしょうか。 |
| >今度使おうというボイラーは大気に触れないので腐食の心配がないということですが、 >そんなものなんでしょうか。 あまり真空式温水器のことを理解されていないようなので・・・ 真空式温水器とは、構造的に言うと「蒸気発生器」の部類に入ります。 容器内を真空ポンプで真空度を維持しながら缶体内部の熱媒水(脱気水)を 加熱して減圧蒸気を発生させます。(この蒸気は外部へは出ません。) 容器内(減圧蒸気発生室内)に熱交換器(コイル)があり、 このコイルの2次側を流動する流体が、給湯であり温水なのです。 ここでいう腐食とは、缶体自体の外部腐食です。 低温燃焼を行うと缶体外部に僅かながら結露が発生する時があります、 その結露水に重油等の液体燃料から発生する亜硫酸ガスと結合し「硫酸」となり 腐食が起きるわけです。 温水器を更新されるのは結構なのですが、燃料が不完全燃焼等を起こさないような 状況(煙突の高さの確認・・・ドラフト計算や燃焼空気量の確認他を行ってください。) になるよう検討をしてください。 真空温水器は特有の「バリバリ音」があります。 騒音を気にされるのであれば、やはり「無圧式」ですかね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━