Page 734 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋内消火栓主管バルブについて yama 05/4/20(水) 6:36 ┗Re:屋内消火栓主管バルブについて おにぐん 05/4/21(木) 0:13 ┗Re:屋内消火栓主管バルブについて yama 05/4/25(月) 16:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋内消火栓主管バルブについて ■名前 : yama ■日付 : 05/4/20(水) 6:36 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 屋内消火栓主管バルブ(エバラ製)の交換を予定しております。 ところが既存のバルブのL寸が170�oに対して、使用予定のバルブ(エバラ製)が180�oなのです。 フレキ付の配管なのですが、10�o大きいと施工は不可能でしょうか? アドバイスをいただけると幸いです。 |
| 感覚的で申し訳ありませんが、 10ミリ差であれば差し込めると思います。 ・・・・フレキの実寸と規格寸法は確認しておいたほうがよいと思いますが。 (規格寸法より、あまり縮んでいるようだと無理かも。。。) |
| おにぐんさん どうもありがとうございます。 本日施工終了しました。結局サイズを変更しました。 チャッキ下がフレキでしたので思いのほかうまくいきました。 またよろしくお願いします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━