Page 737 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼シール材について ロック太郎 05/4/23(土) 17:31 ┗Re:シール材について noa 05/4/26(火) 3:42 ─────────────────────────────────────── ■題名 : シール材について ■名前 : ロック太郎 ■日付 : 05/4/23(土) 17:31 -------------------------------------------------------------------------
| 某現場でスプリンクラーのねじ込み配管の施工でゼネコンよりシールテープの上に ロックタイトを塗るように指示されました。 ロックタイトは、嫌気性で金属反応により硬貨すると聞いてましたが上記のような 施工は、適切なのでしょうか? 誰か御存知の御指導ください |