Page 74 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼病院施設のMRI緊急用給排気について seege 03/4/19(土) 13:43 ┗Re:病院施設のMRI緊急用給排気について shinchyan 03/4/21(月) 9:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 病院施設のMRI緊急用給排気について ■名前 : seege ■日付 : 03/4/19(土) 13:43 -------------------------------------------------------------------------
MRI室においてヘリウムが室内に漏洩したときに、酸素モニタや手動などで 作動する緊急用給排気ファンですが、排気側のダクトに断熱が必要なので しょうか。一般的には断熱を施してますか。教えて下さい。 |
>MRI室においてヘリウムが室内に漏洩したときに、酸素モニタや手動などで >作動する緊急用給排気ファンですが、排気側のダクトに断熱が必要なので >しょうか。一般的には断熱を施してますか。教えて下さい。 一般的な仕様があるわかりませんが・・・ 採用するMRIメーカーに仕様を確認して、MRI室上部はグラスウールダクト、 その後の廊下等の天井裏は、亜鉛鉄板ダクト(保温無し)としました。 緊急時のみに作動するのではなくて、24時間まわしっぱなしで、レターンパスによりMRI室に空調空気を導入し、MRI室内よりMRIの機械の熱を取るように吸い込まれ、その後、天井裏にてグラスウールダクトにつなぎこんでいます。 レターンパスとグラスウールダクトまでは、建屋の設備工事。つなぎこみはMRI業者です。ちなみに、クエンチ用排気配管(SUS製)は保温の仕様をメーカーより受けましたが、クエンチを起こした際は保温の表面に結露(霜の付く凍結)をおこし、一部内装材を濡らしました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━