 ■題名 : 蒸気配管の圧力計測
 ■名前 : 1750
 ■日付 : 05/5/17(火) 21:07
 -------------------------------------------------------------------------
   こないだ蒸気配管に圧力調整弁を取り付けたのですが、その際圧力を測定するのに、自動制御にて圧力発信器を設置しました。その圧力発信器は蒸気圧を測定するのに凝縮水を利用します。蒸気メイン配管から圧力発信器に配管を接続し、その道中にコンデンセートポットという、凝縮水タンクを設けました。ただ、その配管が1年もたたないうちに腐食し穴が開きました。配管材はSTPG40 15Aです。何か問題があるのでしょうか。ちなみにその凝縮水は人的に抜かない限り、入れ替わる事は、ほとんどありません。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気配管の圧力計測  ■名前 : みっちゃん  ■日付 : 05/5/18(水) 19:06  -------------------------------------------------------------------------
   直動式の減圧弁で、二次側の蒸気管に圧力検出の為の配管を接続する場合、
蒸気管側面に小さいタンクを取付けてそれに接続し、そのタンクには水を入れるように
なったものが有りますよね。
凝縮水というのは、どうなんでしょう。
勉強不足ですが、凝縮水は元々非常に腐食性が強いですので、それをタンクに溜めてる
だけでも良くないような気がしますが…。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:蒸気配管の腐食  ■名前 : こてつ  ■日付 : 05/5/19(木) 9:51  -------------------------------------------------------------------------
   蒸気配管の腐食は過去ログにたくさんあります。
ちなみにこれなど参考になさって下さい。
↓
http://www.setsubi-forum.jp/cgi-bin/c-board/data/design/log/tree_207.htm

STPG40とのことですが、シームレス管を使用しているのでしょうか。
電縫管だと溝状腐食がおきます。