Page 778 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋上ウレタン防水貫通処理方法 プチ 05/5/26(木) 12:00 ┗Re:屋上ウレタン防水貫通処理方法 どんちゃん 05/5/29(日) 19:02 ┗Re:屋上ウレタン防水貫通処理方法 プチ 05/5/30(月) 22:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋上ウレタン防水貫通処理方法 ■名前 : プチ ■日付 : 05/5/26(木) 12:00 -------------------------------------------------------------------------
| マンションのバルコニーに設置するSKの排水立管の最頂部通気ですが、最上階の庇を貫通させて、屋上に開放したいと思っています。庇部分の防水が、ウレタン防水です。貫通部に使用する防水継手・納まりなど教えてほしいのですが。 |
| >マンションのバルコニーに設置するSKの排水立管の最頂部通気ですが、最上階の庇を貫通させて、屋上に開放したいと思っています。庇部分の防水が、ウレタン防水です。貫通部に使用する防水継手・納まりなど教えてほしいのですが。 長鋳、カネソウ等のカタログ見れば記載されていますよ。 防水材が何であれ基本は同じです。 コンクリート内で水切りツバのあるものを使うのと良いでしょう。 最近は置き型も多いみたいだけど私は絶対に使いませんね。 |
| どんちゃんさん、ありがとうございます。 防水継手のことは知ってはいたのですが、どのメーカーも「アスファルト・シート防水用」とうたっているので、今回のようなウレタン防水に使用できるかわかりませんでした。あるメーカーに聞いたところ、「商品は納入したけれど、どのように施工されたかまではわからない。防水業者に聞いたほうが良いのでは?」と言われました。 実経験のある方からのアドバイス助かります。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━