Page 78 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼初歩的な質問ですが ギャラ 03/4/25(金) 13:50 ┣Re:初歩的な質問ですが 白雲 03/4/25(金) 15:49 ┃ ┗ありがとうございました ギャラ 03/4/25(金) 16:22 ┃ ┗Re:ありがとうございました masa 03/4/26(土) 15:56 ┗Re:初歩的な質問ですが おやじ 03/4/28(月) 9:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 初歩的な質問ですが ■名前 : ギャラ ■日付 : 03/4/25(金) 13:50 -------------------------------------------------------------------------
| SGP−VCは鋼管にどんな処理が された配管せですか? |
| >SGP−VCは鋼管にどんな処理が >された配管せですか? http://www.mctv.ne.jp/~pequdd/kannzai.html |
| >>SGP−VCは鋼管にどんな処理が >>された配管せですか? > >http://www.mctv.ne.jp/~pequdd/kannzai.html 何とか自力で調べがつきました。 SGP−VA→黒管の内面ライニング SGP−VB→水道用亜鉛メッキ管の内面ライニング SGP−VC→白管の内面ライニング SGP−VD→黒管の内外面ライニング でした。 ちなみにSGP−VCはメーカーもほとんど販売していないみたいです。 |
| 通常は仕様書上は硬質塩ビライニング鋼管とポリエチレン粉体ライニング鋼管はどちらを使用してもかまわない場合が多いのですが、SGP-VCとSGP-PCだけが仕様が異なっていました。(SGP-PCは外面ライニング) その為SGP-VC・SGP-PCは採用されにくくなり、自然に製造も少なくなったのではないでしょうか? また外見上SGP-VB・SGP-VCはマーキングを見ないと区別できないですね。 仕様書でSGP-VB使用となっていてもSGP-VCを使われた場合はぱっと見はわからないです。(SGP-VBの方がSGP-VCより外面の亜鉛付着量が多いので錆に対する耐久性は高いはずです) |
| 【スレッド名は適切か】 該当する情報が得られなかったら、いよいよ質問を書き込みます。自分の質問のタイトルともいえるスレッド名(「件名」「トピック」など呼び名はさまざまですが)に「教えてください」「困っています」といった漠然としたモノではダメ。端的に一目で内容が把握できるスレッド名を付けてください。 多くの掲示板のトップページには、スレッド名しか表示しません。もしアナタの質問の答えを知っている人がアクセスしても、「教えてください」では内容まで見てくれるとは限りません。スレッド名が、例えば「Excelのセル書式の設定方法について」といったように具体的であれば、「あ、答えてあげられるかも」と目にとめてもらえる可能性がグンとアップします。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━