Page 789 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼レンジフードダクト 影武者 05/6/3(金) 8:38 ┗Re:レンジフードダクト 管吉 05/6/7(火) 18:41 ┗Re:レンジフードダクト 影武者 05/6/7(火) 20:01 ─────────────────────────────────────── ■題名 : レンジフードダクト ■名前 : 影武者 ■日付 : 05/6/3(金) 8:38 -------------------------------------------------------------------------
| 所轄消防(東京消防庁管内)からレンジフードダクトの接続にブチルテープを使ってはだめだと言われてしまい困っています。レンジフード系統のダクトに用いる材料は全て「不燃材」であることが条件で、ブチルテープは「難燃材」であるため不可とのことです。同様の指導をされた方、どのように対応されたか教えていただければ幸いです。以上、よろしくお願いします。 |
| アルミテープ・ステンレステープ・アルミガラスクロステープ なんてあります。 ↓ここでみると良さそうですが? http://www.ribc.or.jp/Shijou_Contents15_3.htm テープ アルミ ステンレスで結構出ます。一度検索してみてください。 |
| 管吉さん、どうもありがとうございます。 参考にして早速探してみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━