Page 791 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼浴槽の水位センサーの取り付け ten 05/6/3(金) 20:38 ┣Re:浴槽の水位センサーの取り付け グン 05/6/4(土) 9:29 ┃ ┗Re:浴槽の水位センサーの取り付け ten 05/6/4(土) 18:53 ┃ ┗Re:浴槽の水位センサーの取り付け グン 05/6/4(土) 21:45 ┃ ┗Re:浴槽の水位センサーの取り付け ten 05/6/4(土) 23:23 ┃ ┗Re:浴槽の水位センサーの取り付け グン 05/6/5(日) 9:44 ┗Re:浴槽の水位センサーの取り付け 8マン 05/6/11(土) 20:01 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 浴槽の水位センサーの取り付け ■名前 : ten ■日付 : 05/6/3(金) 20:38 -------------------------------------------------------------------------
| 旅館の風呂の改修で浴槽の補給水(湯)を、電磁弁の開閉で自動行いたいのですが、水位計(センサー)は浴槽に穴をあけ、配管、機械室等に取り付けなければならないのでしょうか? 現状は循環で温度調整を自動で行い、水位の調整は手動で行っています。 なるべく予算を抑えたいのと、浴槽に穴をあけた所からの漏水が心配です。 可能であれば、浴槽の角に取り付けてタイルもしくは石で隠す(補給水の吐出口も石等で改修する為)ことが出来ればと考えております。 どなたか、ご教授お願いします。 |
| ご要望の方法に近い形では浴槽の角にでもレンガ等で有効200角ぐらいのスペースを設けて電極を入れる方法かな、レンガの下を開けて出来るだけ波浪防止を施す事ですね、また電極2Pだと起動と停止のチャタリング起こすので3P使用で。 また電気風呂等がある場合は誤動作の可能性があるのでフロートの方がいいかな。 フロートの場合は区切るスペース200角だと上手く回転(浮く)してくれるか心配なんで250角程度欲しい気もします。 あとはその部分の意匠を考えれば、でもそこまでの電極配線が露出になる気が・・。 |
| >ご要望の方法に近い形では浴槽の角にでもレンガ等で有効200角ぐらいのスペースを設けて電極を入れる方法かな、レンガの下を開けて出来るだけ波浪防止を施す事ですね、また電極2Pだと起動と停止のチャタリング起こすので3P使用で。 >また電気風呂等がある場合は誤動作の可能性があるのでフロートの方がいいかな。 >フロートの場合は区切るスペース200角だと上手く回転(浮く)してくれるか心配なんで250角程度欲しい気もします。 >あとはその部分の意匠を考えれば、でもそこまでの電極配線が露出になる気が・・。 レスありがとうございます. 電気風呂はありませんので電極にします。 それで、もう一つ質問にお答え願います。 50Aのステンレス管を取り付け(波浪防止の為)パイプの中に電極でも問題はありませんでしょうか(意匠は後ほど考えるとして) |
| >50Aのステンレス管を取り付け(波浪防止の為)パイプの中に電極でも問題はありませんでしょうか(意匠は後ほど考えるとして) でしたら電極座のネジは電線管の54になりますので樹脂管のVE54またはHIVE54をそのまま波浪防止管として使用されては? パイプに小穴適当な数開ければ良いかと、電極座の直ぐ下に空気抜きの穴をお忘れなく。 |
| >>50Aのステンレス管を取り付け(波浪防止の為)パイプの中に電極でも問題はありませんでしょうか(意匠は後ほど考えるとして) >でしたら電極座のネジは電線管の54になりますので樹脂管のVE54またはHIVE54をそのまま波浪防止管として使用されては? >パイプに小穴適当な数開ければ良いかと、電極座の直ぐ下に空気抜きの穴をお忘れなく。 グン殿ご教授ありがとうございます。 レンガもしくは石でスペースを作って電極取り付け。 パイプを設置してで電極を取り付ける。 どちらの方法にするか施主様と協議の上決めたいと思います。 (意匠のこともございますので) 最後に、少し気になることが 温泉水に電磁弁はまずいでしょうか? |
| >温泉水に電磁弁はまずいでしょうか? 良く判りませんが温泉成分より電磁弁仕様を決めれば問題ないのでは? どんな仕様の電磁弁あるか判りませんが薬品用とかあるでしょうから 温泉で使用できる物を選定すれば・・・。(答えになってない?) |
| >旅館の風呂の改修で浴槽の補給水(湯)を、電磁弁の開閉で自動行いたいのですが、水位計(センサー)は浴槽に穴をあけ、配管、機械室等に取り付けなければならないのでしょうか? 浴室内に電極を取り付けると 保持器内が結露して誤動作を起こしやすいですよ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━