Page 808 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼小さな動物病院の手術室空調設備について。 よさく 05/6/23(木) 9:53 ┗Re:小さな動物病院の手術室空調設備につい... こてつ 05/6/27(月) 16:18 ┗Re:小さな動物病院の手術室空調設備につい... よさく 05/6/27(月) 22:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 小さな動物病院の手術室空調設備について。 ■名前 : よさく ■日付 : 05/6/23(木) 9:53 -------------------------------------------------------------------------
| 小さな動物病院の手術室空調設備について。 動物病院『主にイヌ・ネコ』の新築機械設備工事を施工しますが動物病院は初めての為全く知識が御座いません。 自分なりに資料等を拝見しましたが参考になる書物が見当たりませんでした。 お分かりになる方いらっしゃいましたらお教え下さい。 動物病院の手術室はどれくらいの清浄度が必要なのでしょうか? 現在の設計ではプレフィルターのみでOAを手術室に入れ静圧を保っているのみです。 空気清浄度は手術の内容により異なるのでしょうか? 手術室は1部屋のみです。 よろしくお願いします。 |
| 検索してみましたが、基準らしいものは以下しかみつかりません。 ここには手術室の空調の記載はありません。 http://www.jaha.or.jp/jaha/hos_base.html 小さな動物病院とのことなので、参考になるかどうかわかりませんが、 実用空調・衛生設備データブックに以下の記載があります。 (手持ちの文献をあたっても記載があったのはこれのみでした) 動物実験施設の設備計画 空気清浄度の維持 飼育室内においては高清浄度が要求される。一般にはSPF系統においてはHEPAフィルタを通した空気を15〜20回/hの換気回数を確保するように飼育室内に供給し、清浄度クラスで50,000〜10.000を指標にしているところが多いようであるが、動物を収納した状態でのクリーン度については、動物種類、運動状態、床敷の有無及び種類などのよって大きな差異がる。 SPF:特に指定された微生物、寄生虫のいない動物であり、指定以外の病原体については必ずしもフリーではない動物をいう。 一般の動物病院では清浄度はまず要求されないものと思います。 人間様と同じというわけにはいかないのも、いたしかたないかと。 HEPAフィルタを入れるのであれば上記の記載を参考にしてください。 |
| 遅くなりました。 貴重な情報有難うございます。 正直、凄く困っておりましたので助かりました。 参考にさせて頂きたいと思います。 今回は清浄度は要求せずに施工したいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━