Page 810 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ドルゴ通気弁 土建屋さん 05/6/27(月) 14:37 ┣Re:ドルゴ通気弁 兄やん 05/6/27(月) 22:09 ┗Re:ドルゴ通気弁 どんちゃん 05/6/28(火) 21:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ドルゴ通気弁 ■名前 : 土建屋さん ■日付 : 05/6/27(月) 14:37 -------------------------------------------------------------------------
| ドルゴ通気弁の設置条件について教えて下さい。 マンションの排水通気なのですが、通常伸張通気で施工しているのですが、1系統だけどうしてもドルゴ通気で施工せざるを得ません。が、某デベロッパーの設備担当から、「同じ横主管に流れ込む排水立て管の通気が、伸張通気とドルゴ通気と混じっていても問題無いのか?」と聞かれて困ってしまってます。横主管が満水になることは考え難く、それ故に排水通気頂部が給気のみになっていてもなんら問題は無いと思いますが...。 問題があるのか、無いのか?あればどういう問題があるのか教えて下さい。 宜しくお願いします。 |
| ドルゴ限定の話ならば、やっぱりメーカーに聞いて見ましょう。 その後で、わからない点や信じられない点を質問してみてはどうでしょうか。 |
| >ドルゴ通気弁の設置条件について教えて下さい。 >マンションの排水通気なのですが、通常伸張通気で施工しているのですが、1系統だけどうしてもドルゴ通気で施工せざるを得ません。が、某デベロッパーの設備担当から、「同じ横主管に流れ込む排水立て管の通気が、伸張通気とドルゴ通気と混じっていても問題無いのか?」と聞かれて困ってしまってます。横主管が満水になることは考え難く、それ故に排水通気頂部が給気のみになっていてもなんら問題は無いと思いますが...。 >問題があるのか、無いのか?あればどういう問題があるのか教えて下さい。 >宜しくお願いします。 問題ないですよ。 むしろ横主管が同じ方が結果良いと思いますよ。 ただしドルゴの設置場所は注意が必要です。(吸気、音、将来の取替) 私もどうしようも無い時は使いますが、分譲の住戸内には絶対に設置しません。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━