Page 838 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼空調のアース工事について 電気初心者 05/7/28(木) 19:05 ┣Re:空調のアース工事について あたたたた! 05/7/28(木) 20:29 ┃ ┗Re:空調のアース工事について 電気初心者 05/7/29(金) 18:08 ┗Re:空調のアース工事について デンスイ 05/7/28(木) 22:28 ┗Re:空調のアース工事について 電気初心者 05/7/29(金) 18:10 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 空調のアース工事について ■名前 : 電気初心者 ■日付 : 05/7/28(木) 19:05 -------------------------------------------------------------------------
| 今まで水道工事をしていたのですが、空調工事をすることになりました。 初歩的な質問ですみません。 ルームエアコン(1φ200V)を取り付けたいのでが、室内電源コードがアース付きになっています。分電盤から配線するには、電源線VVF2.0-2芯と、アース線IV1.6を室内機取付位置まで配線しないといけないのでしょうか?例えば、VVF2.0-3Cでもよろしいのでしょうか?よろしくお願いします。 |
| アース線は単独でなくとも VVFケーブルのうちの1本でも問題ありません さて、アース無しコンセントが室内にあり アース線の事で悩んでいるならば 室外側でアース棒の打ち込みができるなら 室内外の渡り線を1本増やしてあげ 室内機側のアース端子台へ接続すれば問題ありません そのほうが簡単だと思います そういうことでしょうか? |
| どうもありがとうございました。 大変勉強になりました。 |
| アース線は1.6mm以上であれば2.0mmでも 問題ありません。 問題なのはそのような工事(分電盤の200V切替等も)は 電気工事士でないとやってはいけない工事ですが・・・・ |
| どうもありがとうございます。 2種の電気工事士は一応持っているのですが、ペーパーで・・・。 これから頑張って勉強します〜。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━