Page 842 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷凍機油の補充 幹汰 05/7/29(金) 23:24 ┗Re:冷凍機油の補充 あたたたた! 05/7/30(土) 13:06 ┗Re:冷凍機油の補充 幹汰 05/8/1(月) 0:50 ┗Re:冷凍機油の補充 あたたたた! 05/8/1(月) 7:18 ┗Re:冷凍機油の補充 幹汰 05/8/3(水) 23:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷凍機油の補充 ■名前 : 幹汰 ■日付 : 05/7/29(金) 23:24 -------------------------------------------------------------------------
| お教え頂きたいたいのですが、空冷式パッケージエアコンの 冷凍機油の補充はどの様にすれば良いのでしょうか。 宜しくお願い致します。 |
| >お教え頂きたいたいのですが、空冷式パッケージエアコンの >冷凍機油の補充はどの様にすれば良いのでしょうか。 >宜しくお願い致します。 基本的に、冷媒回路内を真空にし 低圧側より吸い込ませるようにします これを冷媒が充填され、運転しながらやると圧縮機破損の 原因になります |
| >>お教え頂きたいたいのですが、空冷式パッケージエアコンの >>冷凍機油の補充はどの様にすれば良いのでしょうか。 >>宜しくお願い致します。 > > >基本的に、冷媒回路内を真空にし >低圧側より吸い込ませるようにします >これを冷媒が充填され、運転しながらやると圧縮機破損の >原因になります 有難う御座います。 御礼のご返事遅くなり申し訳御座いません。 冷媒回路を真空にし低圧側より吸い込ませると有りますが、 マニホールドゲージで吸わせ直接冷媒配管に充填すれば良いのでしょうか。 又、良い方法など有ればお教え頂けますか。 |
| >有難う御座います。 >御礼のご返事遅くなり申し訳御座いません。 >冷媒回路を真空にし低圧側より吸い込ませると有りますが、 >マニホールドゲージで吸わせ直接冷媒配管に充填すれば良いのでしょうか。 >又、良い方法など有ればお教え頂けますか。 ゲージで吸わせても問題ありませんが、 作業性が悪いでしょうね パックレスバルブで縁切りして これに2分銅管でも付けてオイル缶から直接吸わせればいいかと 思います |
| >>有難う御座います。 >>御礼のご返事遅くなり申し訳御座いません。 >>冷媒回路を真空にし低圧側より吸い込ませると有りますが、 >>マニホールドゲージで吸わせ直接冷媒配管に充填すれば良いのでしょうか。 >>又、良い方法など有ればお教え頂けますか。 > > >ゲージで吸わせても問題ありませんが、 >作業性が悪いでしょうね >パックレスバルブで縁切りして >これに2分銅管でも付けてオイル缶から直接吸わせればいいかと >思います 色々勉強になりました。 有難う御座います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━